myasnik13
Кто нибудь может сказать:
на вновь устанавливаемых трансформаторах тока какой давности должны быть пломбы госповерителя?
и каким документом это регламентируется?
У меня на объектах устанавливают щиты учёта, и ТТ установлены с поверкой госповерителя 2004 года а счётчики 2008 года.
Строители говорят что про счётчики в ПУЭ написано что 3х фазные имеют 12 месяцев с момента поверки до ввода в эксплуатацию, а 1 фазные соответственно 24 месяца. Про ТТ нигде ничего не написано.
Но после обследования узла учёта инспектором ЭнергоБалланс - Столица. Он говорит что в 2009 году их нужно поверять. А это дополнительные деньги. Еслибы они были установлены 2008 года то поверка бы была, а соответственно и затраты только в 2013 году.
Заранее спасибо всем за ответы.


savelij®
Цитата
на вновь устанавливаемых трансформаторах тока какой давности должны быть пломбы госповерителя?
Документ не подскажу, но точно не более 12 месяцев. Ибо при сдаче щитовой пришлось менять установленные на заводе ТТ, срок вышел.
gomed12
Цитата
на вновь устанавливаемых трансформаторах тока какой давности должны быть пломбы госповерителя?

Завода-изготовителя.
Межповерочный период 5 лет, кроме ТТ: Т-066-4 г;ТОП-066, ТШП-066, ТОЛ-10-1 -8лет
Цитата
и каким документом это регламентируется?

В описании Госреестра на СИ, допущенных применению в РФ.