Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ламер
требуется подключить 3-фазный движок на насос в щит ставлю автомат защиты и контактор (все АВВшное).
Для дистанционного управления требуется установка в щит пускателя или можно завести концы с кнопочного поста на контактор?
Простите великодушно за ламерский вопрос))) icon_lol.gif
Viktor2004
Ставьте в цепь включения контактора нормальноразомкнутую кнопку "Пуск". Эта кнопка должна шунтироваться нормальноразомкнутым допконтактом контактора. И нормальнозамкнутую кнопку "Стоп".
Ламер
Спасибо. Просто интересно нафига тогда пускатель стыкуется с контактором? к примеру http://www.ecolotsman.ru/Catalog/ABB/Razde...nta/index.shtml
для управления со щита?
Viktor2004
Вы имеете в виду это?

Может кому-то так и удобно.
Ствьте просто контактор:

Они как правило имеют встроенный допконтакт.