Vecnyistudent
21.8.2008, 12:01
Здрасте уважаемые электрики.
Возник достаточно интересный вопрос: как правильно согласовать выбор счетчика и трансформаторов к нему....теперь подробнее:
есть у нас например транформаторы 600/5А и счетчик 5-7.5(или 1-6)А...как поведет себя счетчик, если, скажем, ток на первичной обмотке упадет до 500А или ниже??будет ли считать?И по какому принципу он учитывает ток до его трансформации??
Заранее спасибо, Анатолий
Dark_destroyer
21.8.2008, 16:24
Первое значение тока счётчика (то есть 1 и 5 А) является номинальной величиной. Второе значение - это максимальный ток. Порог чувствительности (минимальная величина тока, при которой диск начинает вращаться или формируются импульсы) составляет: для счётчиков с классом точности 2,5 - 1% от номинального тока; для счётчиков с классом 2,0 - 0,5%. Вот и считайте.
В принципе, можно использовать оба. У первого чуть выше перегрузочная способность, второй буде более точно учитывать электроэнергию при малых нагрузках.