Цитата(running wild @ 31.8.2008, 16:21)

Между фазой и нулём в розетке столько же В, сколько между фазой и батареей. Не окажется ли на батарее 380 если кто-то подсоединит другую фазу. Чем такая схема отличается от системы TNS. И что получится если на РЕ шину повесить две разные фазы.
У Вас система заземления ТN (TNS, TNС-S, TNС), более точнее определяется при нахождении точки разделения совмещенного нуля.
4 (3;2) проводка -TNС, 5 (3) проводка на всем протяжении от ТП -TNS, 5(3) проводка от точки деления TNС-S
При любом соединении фазы с РЕ произойдет к.з. (однофазное, многофазное) и сработает макс. токовая защита.
Наверняка батарея включена в СУП.