Олега
Что можно поставить (кроме АП50 или руб-ков в железе) на кухне для отключения плит и прочей техники? Желательно на вид симпатичное, одинаково исполненное (серия) и с IP.
donvovchik
ну если об эстетике то предлагаю (дорого и экзотично)
шкаф со cтекленной дверцей
рубилником,
да еще и неоновой лампой подсветить внутри. icon_biggrin.gif
например ABB.
Инк
Можно поставить белую коробку с прозрачной дверцей icon_smile.gif , в которой разместить автоматы и релюшки на DIN-рейке. "Пользователю" видна только лицевая сторона аппаратов. Смотрится неплохо.
Олега
Поскольку дело было давно, сообщаю, что ставлю рубильники в пластиковых боксах ОТР от АВВ. IP65 (повара бывают с мокрыми руками). На мелкие приводы в кухонном щите авт.защиты двигателя MS225 в связке с УЗО F204. На тепло - АВДТ. Что стационар помню, но людям безопасности не жалею. Разумеется это тем заказчикам, что требуют импорта.