mersik2011
Здравствуйте коллеги! К нам с прозьбой сделать проект по внешней молниезащите обратилось начальство Горгаза. После одной из прошедших этим летом гроз, у них в административном 3-х этажном сдании погорело несколько компьютеров и телевизор. У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами. Мачта соединена кругом D=8мм с контуром наружного заземления ЭУ. Видимо в нее и угодила молния. Мы им предложили сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов с установкой ОПН-ов в ВРУ, а на крыше ничего не менять.
Вопрос:
1.Можно ли мачту с антенной использовать в качестве молниеприемника или нужно установить рядом мачту еще выше?
gomed12
Цитата
У них на крыше установлена металлическая мачта метров 7 в высоту на конце которой установлена радиоантенна для связи с аварийными машинами.

Радиоантенна д/б изолирована (имхо) от самой мачты и защищена МП.
Воспользуйтесь пособием
http://www.hakel.ru/articles/10.pdf