Здравтвуйте. У меня по расчетам емкостной ток замыкания на землю в сети 10 кВ получился 400 с лишним ампер. Возникли сомнения в правильности расчета. Считал как Iсум=(Uном*Lсум)/350 для воздушных сетей, хотя там кабели но они проложены по воздуху. суммарная длина- считал длину всех кабелей отходящих от РП. подскажите правильно ли или где ошибка. а также неплохо было бы узнать реальную величину емкостного тока в сети 10 кВ с компенсацией и без, по результатам замера. Спасибо
 
 
 
  *_Garik_*
  14.9.2008, 19:57
  
 
  У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации
 
 
 
 
  400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.
 
 
 
  Гость_zorg
  15.9.2008, 8:20
  
 
  Цитата(*_Garik_* @ 14.9.2008, 19:57) 

У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации
7,4-8,6А для кабеля я так понял для одного? а какая длина? для кабеля Iсум=U*L/10, совпададет ли?
Цитата(Игоррр @ 14.9.2008, 20:07) 

400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.
незнаю. мне кажется что емкость к земле не зависит от изоляции и кабель протянутый по воздуху считается как ВЛ. тем более что если считать как для кабеля получается вообще за 1000 А
 
 
 
 
 
  Около 10 лет назад мы измеряли ток 1фазного замыкания на землю в нашей сети 6кВ, сети очень разветвленные, в основном кабели в земле и на эстакадах, значение - 70Ампер
 
 
 
 
  Сечение жил кабеля мм2--------------------	Удельное значение емкостного тока Iс, А/км
при напряжении сети
------------------------------------------------------6 кВ______________10 кВ
16________________________________     0,40--------------------	0,55
25________________________________     0,50--------------------	0,65
35________________________________	0,58---------------------0,72
50________________________________	0,68---------------------0,80
70________________________________	0,80---------------------0,92
95________________________________	0,90---------------------1,04
120_______________________________	1,00---------------------1,16
150_______________________________	1,18---------------------1,30
185_______________________________	1,25---------------------1,47
240_______________________________	1,45---------------------1,70
По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.
 
 
 
 
  Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 8:43) 

По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.
точно. ошибься в длине, метры в км не перевел. спасибо всем