Поставил при монтаже в котедже УЗО, и попалл сам случайно под ток. Не сработало. Поставил человеку в квартире УЗО такая же фигня. Вопрос: а смысл? Я конечно понимаю что наверное ток срабатывания не превысил 30 мА, но тогда может надо ставить в квартиру на 10мА.
savelij®
Цитата
Вопрос: а смысл?
Встречный вопрос. А протестировать не пытались? И не обязательно кнопкой, лучше лампочкой фаза-земля.
ВВ
Цитата(savelij @ 14.9.2008, 22:32) *
… лучше лампочкой фаза-земля.

Г-ну 'savelij. А чем «лучше»? И какой лампой? Г-ну Алекс. Какова была цепь: «фаза – ноль» или «фаза – земля»? И чье УЗО (нормальный производитель, ИЭК или Китай)? И какое УЗО: электромеханическое или электронное? Как видите, вопросов – море. Теперь по делу. Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой. Проверьте также правильность подключения: если у Вас электронное УЗО (не знаю, почему, но в России их любят), подключение должно соответствовать маркировке на корпусе УЗО. Для электромеханического это не критично. Удачи.
gomed12
М/б также в УЗО входит объединенный PEN.
savelij®
Цитата
Г-ну 'savelij. А чем «лучше»?...Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой.
Разумеется кнопкой "Тест" тестируется работоспособность самого УЗО. А чем "лучше" лампой..., поскольку не надо искать резисторов или иных нагрузок, протестировать лампой (60 Вт) непосредственно на концах защищаемой линии, например, розетке фаза-земля.
Олега
Холодная лампочка сопротивляется гораздо менее семи кОм.
savelij®
Не спорю, пусть 40 Вт,... 25 Вт. Суть не меняется, это же проверка - работает/не работает.
Олега
Холодная лампочка 5-30 ом. (7,33А) Если УЗО отщелкнуло на 0,5А (или при 25Вт и без учета нагрева при 0,11А) считаем рабочим? Или только до 0,03? Т.к. Алекс всеж вопрос задал, то весьма вероятно ток был менее 100мА.
savelij®
Замечание принимаю.
Просто, именно при проверке монтажа розеточных групп, как наиболее быстрый и подручный "индикатор", применяли ЛН. Естественно, после проверки в розетках наличия фаза-ноль, ЛН уже не холодная... и для указанных целей (именно, срабатывает или нет) считаю действия приемлемыми...icon_redface.gif
Само УЗО тестировали кнопкой. А уж соответствие означенному на корпусе номиналу..., это уже не наше. На то и лаборатория есть.
Ну уж если для себя любимого, то и резистор поискать можно. имхо
Слава
Цитата
то и резистор поискать можно
У нас представитель при приёмке объекта именоо так проверяет розетки и светильники. Ну а несрабатывают - бракованные УЗО с детства % 5, в крайняк мне попадаются.
Shapiton
Гость_ВВ_. ИЕК и есть Китай.icon_sad.gif И что значит попал под ток?

Привсем уважении к посетителям, но запрещено пользоваться различными лампами! Если есть возможность найдите прибор и он покажет ток отключения и время.
VladM
А этим прибором проверяли?
Elektr
На 10мА УЗО нет смысла ставить - время срабатывания одно и тоже - не привешает 0.4с.