Однофазный счетчик, при выключенных автоматах крутится. Пимерно 2 кВт в сутки. Говорят - самоход. Я вот, чего не могу понять, если автоматы отключены, значит на счетчике напряжения нет, а он всё время крутится, да еще и как! Это что, вечный двигатель получается?!
Viktor2004
В счетчике две обмотки: обмотка тока и обмотка напряжения. Даже привыключенных выходных автоматах напряжение присутствует на обмотке напряжения, Что бы счетчи крутился нужно пропустить ток через токовую обмотку. Если у вас в сутки накручивает 2 кВт/ч, то мощность утечки 83 Вт, Ток утечки 400мА. Что-то многовато. Возможно лампочка на лестничной клетке подключена невзначай к вашему счетчику напрямую. Посмотрите внимательно все подходящие и уходящие провода.
pj
счетчик висит в гараже. Сегодня выяснил, что электрик дабы избежать воровства эл.энергии, подклячил вводы к счетчику, а затем, от счетчика, подключил автоматы. Но всё равно, 2 кВт/ч - не много ли для самохода?
volt
2 кВтч это много. Я бы проверил правильность подключения счетчика, а затем общее состояние сети - заземление, зануление.
Причем нужно обратить внимание на соседей, как у них с нулем, не отсоединился ли случайно.
Я сталкивался как то с похожей неисправностью, проблема была с нулем.
Если бы администрация форума разрешила вставлять icon_smile.gif картинки.

Я своим всегда говорю:
Непонятно, что происходит- проверь ноль.
Срабатывает в 9 случаях из 10!
Viktor2004
Очень много! 2 кВт часов за сутки равносильно постоянному горению яркой лампочки 60-100 Вт
сергей_абрамов
У меня была похожая ситуация , новый счётчик, прошёл поверку в лаборатории, а самоход есть, причём приличный, пришлось идти на контакт с девушками из лаборатории, отдал некоторую сумму, прижала она тормоз иаксимально, так что самоход на моём счётчике пропал, и даже более того ...
Viktor2004
Интересно как такин счетчики проходят проверку. Или там только штампы ставят? Надо попробовать как-нибудь спросить акт проверки со всеми измерениями.
Слава
Цитата
подклячил вводы к счетчику, а затем, от счетчика, подключил автоматы

ПУЭ 1.5.36 ... должна предусмотрена возможность отключения счётчика ...
Так понимаю, что энергоснабжающие организации в нашей области, ссылаясь на этот пункт, в тех.условиях заставляет устанавливать аппарат защиты на ток, ограничивающий мощность потребителя согласно заявленной. Причём если заявленная мощность превышает 10 кВт, то требуют проекта.
Цитата
Причем нужно обратить внимание на соседей, как у них с нулем

Если счётчик подключен правильно, причём здесь соседи?
Цитата
Интересно как такин счетчики проходят проверку

Присутствовал в трёх организациях, проводящих поверку приборов учёта. Поэтому перед установкой всегда сам поверяю счётчики.
Джин
В ГОСТе по счетчикам индукционным, сказано:
6.15 Самоход.
...не должен совершать более одного полного оборота диска, при номинальном напряжении 80-110%.

За какой интервал времени -не сказано. Видимо за весь срок службы.
Самоход зависит от отклонения напряжения от номинального.
nikolah
извините но такой самоход не влазиет ни в какие рамки советую отнести счетчик в ремонт
Мурзик
Счётчик в ремонт однозначно иначе Ваш счётчик станет золотым дном для поставщика-не потребляя платите.

Все правильно, только эта тема уже лет 6-ть, как "мертвая". На даты смотрите внимательней.