Цитата(Albert)
В продолжение темы по дежурным электрикам:
1) Кто как понимает п. 1.8.2, 1.8.3 ПТЭЭП про списки работников, а именно
"... имеющих право выполнения оперативных переключений...". [/u]
Давать ли такое право оперативному персоналу с III группой, участвующему в переключениях в качестве второго лица в электроустановках выше 1000В?
Можно, но есть ли смысл держать персонал с IIIгруппой не имеющий права единоличного осмотра эл. установок выше 1000В
Цитата
... 2а) Обязательно ли оперативно-ремонтному персоналу, выполняющему работу в порядке текущей эксплуатации иметь право выполнения оперативных переключений, допускающего (и что такое переключения - ведь в технических мероприятиях - ОТКЛЮЧЕНИЯ?).
Персонал оперативно-ремонтный - Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. ПОТРМ (т.е. какой объем утвердите тот и будут Ваши монтеры выполнять). Под переключениями подразумеваются операции с коммутационными аппаратами.
Цитата
2б) Можно ли ремонтному персоналу присвоить права оперативного с оговоркой "оперативно-ремонтный персонал (только с правом выполнения работ в порядке текущей эксплуатации).
[/u]
Если в трудовой у рем. персонала записано - эл. монтер по ремонту и обслуживанию оборудования, то да. В противном случае прийдется вначале расширить их обязанности и получить согласие у каждого работника.(требования ТК). Плюс обучение,стажировка, дублирование, и т.п. и только потом можно будет присвоить права.