Lucifer
Столкнулся с такой "проблемкой": заказ на крупный торг центр (Бауцентр - кто знает)... так вот там получаются длинные групповые линии (объект более 100 м в длину). Заинтересовался расчетом УЗО (отстройка УЗО от естественных токов утечки)... получается, если взять дифф на 63 ампера с токами утечки 30мА, то только по номиналу уже естественные токи 25,2мА, не считая длины линии... при том, что по нормам токи естественной утечки не более 1/3 номинала, т.е. 10мА. У кого какие мысли по этому вопросу???
donvovchik
зайди в кб мед учереждения, там на подобии у Олега была тема....
ZavGar
Цитата(Lucifer @ 3.10.2008, 6:42) *
(объект более 100 м в длину). У кого какие мысли по этому вопросу???

Гнать 100 м, защищённые УЗО на 100-300-500 ма, в районе потребителей устанавливать УЗО на 10 ма в отдельном боксе.