Считаю что прачечная с установленными промышленными стиральными машинами, является опасным помещением, где необходима установка УЗО.
Помогите найти документы чтобы доказать руководству необходимость эксплуатации стиральных машин только с применением УЗО.
Andrey Izh
8.10.2008, 9:48
ПУЭ п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
ПУЭ п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. п. 1.1.8 и п. 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. п. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. п. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см.п.1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. п. 1.1.13, п. 2);
Думаю, ваша прачечная как раз будет относится к помещениям особо опасным (токопроводящий пол, скорее всего, возможность одновременного прикосновения)
Спасибо.
ПУЭ показывал.
Может есть ещё чтонибудь
Andrey Izh
9.10.2008, 7:21
Вам этого разве мало? Если электроустановка смонтирована в нарушение ПУЭ, чего-ж тут хорошего? Минимум штраф 2000р, максимум... суд решит...
УЗО можно не устанавливать в ситуации, когда выполнена система уравнивания потенциалов, иными словами, когда соединены между собой и к РЕ все открытые (корпуса эл щитов, СМ, одиночных ЭД и т.д.) и сторонние (м/к полов, стен, колонн и т.д.) проводящие части помещения.
При невыполнении одного из этих условий установка УЗО необходима.
Исключив условия отнесения к помещениям повышенной опасности, мы полность обезопасить чел-ка не сможем, если отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с осушением воздуха, т.к. в помещении м/б особая сырость, при этом помещение сразу перейдет к особо опасному.
В этом случае сама воздушная атмосфера будет токопроводящей, эксплуатация СМ в этих условиях не допустима и УЗО при этом не помощник.
Резюме: необходимо произвести аттестацию раб. мест, эл. испытания, после обобщив результаты составить паспорт помещения.
Интересует вопрос применения УЗО потому что наше предприятие выпускает стиральные машины и другое прачечное оборудование.
Andrey Izh
10.10.2008, 7:30
Цитата(atinv @ 10.10.2008, 7:26)
Интересует вопрос применения УЗО потому что наше предприятие выпускает стиральные машины и другое прачечное оборудование.
А зачем производителю заморачиваться таким вопросом? Это дело потребителя и особенностей конкретного места установки стиральной машины. Одну машину поставят в помещение без повышенной опасности и УЗО там не нужно, а другая может стоять в подвале, куда страшно не только заходить, но и заглядывать...
Уважаемый gomed12, не проще ли поставить УЗО, чем заниматься аттестацией рабочего места и составлением паспорта помещения.
Дешевле выйдет и быстрее (конечно, если речь идет не о сотнях рабочих мест).
Цитата(Andrey Izh @ 10.10.2008, 8:30)
не проще ли поставить УЗО, чем заниматься аттестацией рабочего места и составлением паспорта помещения.
Дешевле выйдет и быстрее (конечно, если речь идет не о сотнях рабочих мест).
Несомненно дешевле, если даже более сотен мест, м/закрыть на все глаза и надеяться на УЗО.
Есть достаточные требования, о них высказался.
Дело хозяйское, можно аппаратуру и в золотой щит заключить.
Но информация, что под ногами, в каком состоянии оборудовании, должна быть, для этого и проводятся озвученные мероприятия.
Защиты как и денег много не бывает. Опять же, если деньги есть, то ограничиваться в защитных мероприятиях не стоит.
электроник1
11.10.2008, 19:13
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
УЗО необходимо однозначно. без вариантов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.