Подскажет кто нибудь какие существуют нормы на выбор диаметра защитных труб или металлорукавов.
По моему, зависит только от содержимого.
Цитата(Слава)
По моему, зависит только от содержимого.
Не только от содержимого зависит, нормативы существуют, но у меня их нет.
Основное - Диаметр труб зависит от того сколько туда нужно запихнуть , их макс диаметр может быть ограничен не эл-ми нормами, да и все в общем. А про нормируемость диаметра - не туда, нормируется толщина стенок трубы в зависимости от сечения кабеля который туда пихают, также нормируется можно ли не сколько кабелей засунуть или по одному или только одной группы - это в СП
Про выбор диаметра защитных труб подробно сказано в типовой серии ВНИПИ "Тяжпромэлектропроекта" -5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах"(в электронном виде не имею).
Определяющим являются:
- диаметр кабеля или пучка;
- протяженность трассы;
- сложность трассы (кол-во поворотов и величины углов поворота).
Безошибочно, если диаметр трубы=1,5 диаметру кабеля (пучка).