Зная сечение аллюминевого провода, как расчитать допустимую длительную нагрузку по току для одиночного провода и в жгуте.
savelij®
ПУЭ
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны


Там есть таблицы.
Взводатор
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - программа на основе ПУЭ. Но ПУЭ все равно нужно знать и иметь. Для этих целей - хотя бы таблицы 1.3.5, 1.3.7. Да и для меди нужно иметь - 1.3.4, 1.3.6. Их копии - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html
Если же кабеля более специализированные - то следующие таблицы и данные производителя.
электроник1
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255 - - -
185 390 - - - - -
240 465 - - - - -
300 535 - - - - -
400 645 - - - - -
Tchernishev
Господа правы, в ПУЭ всё русским по белому написано