славва
подскажите как расчитать одиночный стержневой молниеотвод на мех.прочность. Молниеприемник состоит из труб разных диаметров.
Примерый расчет из снип II-23-81* у меня есть, непонятно откуда взять раиусы инерции труб, как их найти
gomed12
При расчете момента инерции миним. радиус инерции расчитывается для каждой трубы, численно
ix= iy=((d2-d12)1/2)/4, где d,d1-диаметры наружн. и внутр. трубы.