Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР, ГРЩ, вводы...
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_Андрей_*
помещение - банк
есть 2 независимых ввода с установкой АВР.
Далее в задании есть такая фраза - "схема электроснабжения должна иметь 2 независимых секции шин: от ввода 1, от ввода 2, а также отдельный щит для потребителей первой категории". Как это понимать? Я валенок, поэтому, пожалуйста, более простым языком. Ввобщем, в щитовой должен стоять ГРЩ, но разве можно, чтобы он питался одновременно от двух вводов? icon_redface.gif
gomed12
Все предельно ясно.
Обе секции постоянно под нагрузкой, АВР готов в любой момент исчезновения напряжения, подать ее с исправной секции.
Цитата
отдельный щит для потребителей первой категории

Значит эти 2 секции не обеспечивают 1 категорию, предлагается установить щит, запитанный от любой из секций, только не добавлено, что нужен еще один источник питания (как вариант).
Или же эти секции обеспечивают 1 категорию, но хотят отделить эту группу потребителей от общей массы.
Гость_Андрей_*
http://img.tfile.ru/img/2008_10/63a046d883...e4132c5eca8.tmp

я правильно понял? а щит первой категории питаю от любой из шин?

картинка

вот картинка
dimbas
Если у вас есть щит с АВР и двумя независимыми источниками то автоматически все потребители подключенные к нему будут иметь 1 категорию, зачем еще выделять один щит для потребителей 1 категории, там тоже придется делать АВР.
Поступите проще сделайте 2 секции установите между ними секционный автомат который будет включатся при исчезновении напряжения на одной из секций и всех потребителей равномерно распределите по секциям. Все они будут иметь 1 категорию. В принципе на картинке вы правильно нарисовали только непонятно что в квадратике АВР
gomed12
Обычно 2 ввода со своими защитами, АВР между ними, независимые шинные мосты - 2 шт, в конце мостов ручной шинный разъеденитель.
На выделенный шкаф 1 категории безразлично с какой секции питание, ведь они уже обеспечивают заданную категорию.
электроник1
надо, чтобы аварийное освещение работало при пропадании одного из вводов... поэтому и требуют 2 секции шин... вот требования к категорийности:
Учреждения финансирования, кредитования и│ │
│государственного страхования:
│федерального и республиканского подчинения:
│электроприемники противопожарных устройств, охранной I
│сигнализации, лифтов
│комплекс остальных электроприемников II
│комплекс электроприемников учреждений краевого, II
│областного, городского и районного подчинения

В-общем, нужен на лифты, сигнализацию, противопожарку АВР. На всё остальное он- не обязателен. Питание всего остального должно происходить от перекидного рубильника с разных секций шин.