Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТЗЛМ на кабель к тр-рам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Гость_Серенький_*
Приветствую, коллеги! Вопрос следующего плана. По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? Уж больно геморройно это (по условиям строительной части кабельного канала, где ТЗЛМ требуется установить).
gomed12
Цитата(Гость_Серенький_* @ 29.10.2008, 15:09) *
По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ?

1. ТЗЛМ устанавливают на конце питающей КЛ.
2. Если ТП комплектного типа в ВУ д/б предусмотрена установка ТЗЛМ и реле контроля утечки, а не самодеятельность чья-то, там, как помнится, кроме выключателя нагрузки и предохранителей более ничего.
andrey357
Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 8:44) *
1. ТЗЛМ устанавливают на конце питающей КЛ.
2. Если ТП комплектного типа в ВУ д/б предусмотрена установка ТЗЛМ и реле контроля утечки, а не самодеятельность чья-то, там, как помнится, кроме выключателя нагрузки и предохранителей более ничего.

Я насколько помню - ТЗЛМ - это аналог УЗО - считывает дифференциальный ток и отключает линию. Т.Е. он включается в начало линии.
gomed12
Цитата
Т.Е. он включается в начало линии.

Спасибо, согласен.
Цитата
и отключает линию.

Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных.
За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек.
Отвечая на вопрос Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло.
Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места..
Гость_Uran_*
Цитата(gomed12 @ 7.11.2008, 18:23) *
Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных.
Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места..


Нынче, тоже функция отключения присоединений 6-10кВ от ОЗЗ не используется. Самый дешевый вариант с реле РТ-40/0,2 и с указательным реле.
На отключение при ОЗЗ 6-10кВ используются на присоединениях с высоковольтными эл.двигателями на реле РТЗ-51.
Повод для беспокойства по поводу установки ТЗЛМ конечно есть. Больно хлипкие они (корпус пластмассовый) и не каждый кабель пропихнешь через него.
В этом случае можно установить разъемный "бублик" ТЗРЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.