Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа над ошибками2
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Щитовое помещение (ГРЩ, РУ, ВРУ,ПС,ТПС)


donvovchik
Нужен ли рубильник и зачем? см.ВРУ1
Можно ли использывать схему на рис. с ВРУ2?

Два средних отходящих фидера к АВР, левый фидер для 1 секции, правый -для второй.
Для обеспечения питания электроприемников I категории выполнено условие и в первой и во второй схеме.
Рубильник стоит для питания электроприемников II категории двух секций от одного ввода, вслучае отсутсвия напряжения на одном из вводов. Зачем?
megavolt999
Цитата(donvovchik @ 31.10.2008, 10:32) *
Нужен ли рубильник и зачем? см.ВРУ1
Можно ли использывать схему на рис. с ВРУ2?

Два средних отходящих фидера к АВР, левый фидер для 1 секции, правый -для второй.
Для обеспечения питания электроприемников I категории выполнено условие и в первой и во второй схеме.
Рубильник стоит для питания электроприемников II категории двух секций от одного ввода, вслучае отсутсвия напряжения на одном из вводов. Зачем?


Чтобы питание для секций шин происходило не от двух кабелей одновременно, а от одного, второй в резерве, может быть другая ТП не расчитанна все время выдавать требую Вам нагрузку и может быть задействованна только в резервном случае. И правильнее было бы подключение по первой схеме ВРУ1, но для средних фидеров питание взять до рубильника.