Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор АВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Гость
Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя.
savelij®
Для цепей питания двигателей есть АВ с хар. С.
Гость
savelij, а какие расцепители задействованы в АВ с характеристикой С или где можно посмотреть время-токовую характеристику данных автоматов?
электроник1
характеристика С- 5-10 крат
savelij®
Извините опечатка. сорри...
Конечно же - D!
Гость_Alex_*
Поставьте лучше устройство для защиты электродвигателей, дорогое правда зато надежное и регулируемое по току
ВВ
Если Вам нужно защищать цепь, с двигателем до 40 – 50кВт, то можете применить тепловое реле и АВ с характеристикой С или Д. Тепловое реле нужно потому, что характеристика теплового расцепителя в АВ не соответствует требованиям защиты двигателя от перегрузок. Рвзумеется, если Вы хотите на каждый двигатель (если их у Вас несколько) ставить АВ, то лучше применить автомат защиты двигателя. Этот АВ является комбинацией АВ с электромагнитным расцепителем Ip = (10 -13)In и регулируемым тепловым расцепителем (In – 50% In ). Такие АВ выпускают и в России. Один из вариантов можете посмотреть здесь:
http://www.ba6000.ru/catalog/?id_page=1
Естественно, есть они и у любого бренда.
Но, если у Вас двигателей несколько, то дешевле поставить 1 АВ на все и по тепловому реле на двигатель.
ОБОН
Цитата(Гость @ 1.11.2008, 19:29) *
Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя.

Здравствуйте всем участникам! Мое мнение:
Согласно ПУЭ п.5.3.55 эл. двигатели переменного тока дожны иметь защиту от К.З. и согласно п.5.3.57 от перегрузки в оговоренных там случаях.
Если Вам защищать двигатель от перегрузки не надо и желаете выбрать АВ с максимальным мгновенно действующим расцепителем (токовая отсечка), то см. ПУЭ п.5.3.56 как для предохранителя и затем проверить выбранную уставку с длительно допустимым током проводника (кабель, провод) согласно п.3.1.9 не более 450% или проверить на К.З. согласно п.3.1.8.
По моему гораздо проще взять АВ с комбинированным (электромагнитным и тепловым) расцепителями, с соответствующей для Вашего случая характеристикой «С»-легкий пуск или «D»-тяжелый пуск двигателя. АВ с данными характеристиками для этого и создавались.
С уважением!