Подскажите чайнику как можно понять что мощность бензогенератора приближается к максимальному значению?
( понятно, что можно просто сложить мощности подключаемого оборудования, но не всегда знаешь кто сколько "ест")
Думаю что один из вариантов поставить амперметр и по его значению судить о мощности, тогда вопрос как дешевле это сделать?

p.s. мах мощность бензогенератора 4 Квт
Слава
4 кВт электростанция - значит вся нагрузка своя - как ты её можешь не знать?
Замеры можно выполнять токоизмерительными клещами.
Можно установить прямоточный ваттметр.
Можно установить прямоточный амперметр до 8-10А.
Необходимо установить автомат защиты С6 масиум 8.
Bob123
4 кв. это порядка 20 А
Что это такое "прямоточный" амперметр (т.е. через который можно пропустить 20А ? )
А прибор "ваттметр" мне вообще не знаком, такие есть? Где?

А м.б. через шунт как-то замутить? (как мне подсказывали другие)
Слава
P=V3*U*I*cosf,

I=P/(V3*U*I*cosf)
P=4 кВт
U=0,4 кВ
cosf=0,8
I=от 6 до 8 А.

Есть амперметры со встроенным шунтом до 100 А.
Можешь взять мощное малое сопротивление (например нихром - но чтобы оно не грелось при пропускании твоего тока), подключаешь его последовательно в цепь, милливольтметром замеряешь падение на нём напряжения.
По формуле I=U/R определяешь ток.

Подключи ТТ 50/5 (меньше нет)
Подключи на вторичную обмотку амперметр 5А.
При измерении не забудь умножать показания на Ктт (10)
Viktor2004
Зачем прямоточные приборы, а тем более шунты?
Они нужны там где без них не обойтись - при постоянном токе.
Токоизмерительные клещи рублей за 500 можно купить в любом магазине "Электрик". Важно только этими клещами зацепить одиночный питающий провод, а не двойной целиком. Иначе всегда ноль будут показывать.
Слава
Цитата
Замеры можно выполнять токоизмерительными клещами.

Это уже было.

А всё остальное для экономии или обучения.
volt
Цитата
P=V3*U*I*cosf,  

I=P/(V3*U*I*cosf)  
P=4 кВт  
U=0,4 кВ  
cosf=0,8  
I=от 6 до 8 А.  

генератор однофазный icon_wink.gif
Джин
Цитата(Слава)
Можешь взять мощное малое сопротивление (например нихром - но чтобы оно не грелось при пропускании твоего тока), подключаешь его последовательно в цепь, милливольтметром замеряешь падение на нём напряжения.  
По формуле I=U/R определяешь ток.


Вот-вот, притащили мне позавчера зарядное устройство подремонтировать, гляжу, чо за фигня , в паралель амперметру кусок проволки припаян к к двум радиаторам от транзисторов(зарядник самопальный). Ну, репу почесал, померил сопртивление- почти нулевое. Спрашиваю хозяина:"прибор чо показывал"?
Говорит:"Еще как"!
Выяснил что сгорела первичка трансформатора, отдал на перемотку в цех, а с амперметром ничего не понял.
Оказывается, вон где собака порылась...