sunsaech
Помогите пожалуйста, Нужна схема блока автозапуска для газогенераторной установки.
gomed12
Для электрогазогенератора.
Главной функцией системы автозапуска является обеспечение бесперебойного электроснабжения путем автоматического запуска или отключения генератора в зависимости от скачков напряжения питающей сети выше или ниже нормы.
В случае запуска генератора система автозапуска переключает питание от сети на питание от генератора.
Когда питание от сети приходит в норму, система автоматики переключает питание от генератора обратно на питание сети.
Таким образом, система контролирует уровень напряжения в сети и уровень напряжения генератора и обеспечивает запуск и остановку генератора по заданному алгоритму.
Выбираете реле контроля напряжения, блок управления газовым котлом (не сильно уверен) соответствующий мощности генератора и ваяете.
0x000000
Может вот это чем то поможет. Простейшая схема автоматики включения резерва (АВР) для трехфазной сети. Преобразовать ее для однофазной сети проблемы не составит. АВ1, АВ2 - автоматы, ПМ1, ПМ2 - магнитные пускатели. Но эта схема имеет один недостаток: в ней нет системы приоритетов, то есть, источники питания равнозначны. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Следующая схема лишена этого недостатка. Здесь дополнительно установлено реле контроля напряжения РКН. В том случае, когда на основном источнике (источник 1) есть напряжение, реле собирает схему основного питания и блокирует резервное.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Небольшие изменения по сравнению со схемой, приведенной на выше. Реле РКН1, контролирующее напряжение основной сети, выполняет две дополнительные функции: замыкает цепь подачи напряжения от аккумулятора на стартер (РКН12) и замыкает цепь зажигания (РКН13). После того, как генератор запустится и на его выходе появится нормальное напряжение, реле РКН2 соберет цепь для срабатывания пускателя ПМ2, который подаст питание на нагрузку. При восстановлении питания РКН1 сработает, контактом РКН14 разорвет цепь катушки РКН2, контактом РКН12 разорвет цепь зажигания двигатель - генератора. Пускатель ПМ2 отпадет и разрешит подачу напряжения от сети с помощью пускателя ПМ1. И кнопочка останова. Если основное питание еще не восстановилось, но тарахтение генератора уже надоело, кнопочку можно установить у изголовья кровати.Нажмите для просмотра прикрепленного файла