два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки?
Киловатты и киловатт-часы - разные величины (мощность и энергия). - раз. Давайте уточним. Счетчик показывает киловатт-часы. Но это усредненная величина.
Если платим только за активную энергию, то нет нужды отключать второй транс. - два.
Если в целях экономии ЭЭ, зависит от места расположения расчетных счетчиков.
По стороне ВВ-экономия ЭЭ, по НН - ЭСО уже включила потери в трансформаторах в общий расход.
Считаю, рациональнее холостой режим работы, потери меньше чем, под нагрузкой, даже минимальной.
Лучше, чтобы транс был в "горячем" резерве.
Цитата(gomed12 @ 9.11.2008, 14:20)
Лучше, чтобы транс был в "горячем" резерве.
Разумеется, при наличии АВР и отдельных ВВ выключателей на каждом трансе.
Скажем, в параллель могут работать и при наличии одного РУ на два транса.
NikitaNA
10.11.2008, 8:15
Ну и от категории потербителей зависит. Если питание потребителей первой категории, то один транс не обеспечит такую надежность.
Судя по тому, как задан вопрос, автору не стоит на основании форумных советов самостоятельно выводить из работы трансформатор - пусть работает. Для того, чтобы принять решение о его выводе надо знать много условий - схему распредсетей, категорийность, суточный график нагрузок... Ориентироваться только на величину месячного потребления нельзя.
Гостькент
10.11.2008, 17:34
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
электроник1
10.11.2008, 22:25
Цитата(Гостькент @ 10.11.2008, 17:34)
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет...
Автор Сначала снимается нагрузка автоматами или разъединителем по низкой стороне, а потом- выключается линейный разъединитель по высокой стороне. Но никак не наоборот, иначе может при выключении ЛР появиться дуга- тогда хана всему. Будет тогда боооооооооооооолььььььььььььшооооооооооооййййййййййййййййй ббббббббаааааааааааааааааххххххххххх!
Ну вобще-то кто не делал МОЛНИЙ -это наверно еще не полностью овладел специальностью. ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ РЕЗКОСТЬ !!
Цитата
ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет...
Потом перед повторным вводом будем комплекс испытаний проводить?
электроник1
11.11.2008, 8:59
Цитата(gomed12 @ 11.11.2008, 8:50)
Потом перед повторным вводом будем комплекс испытаний проводить?
мне кажется, испытать дешевле
Спасибо за совет --дествительно пусть лутше работают в паре --люди не бедные оплатят потери !
Pavel-сан
12.11.2008, 7:45
Цитата(kent @ 9.11.2008, 14:05)
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки?
Вопросы от чайника:
1 как определить что тр-ры по 160 ква?
2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка?
заранее спасибо,
щас пытаюсь освоить форум - может есть места куда следовалобы заглянуть??
электроник1
12.11.2008, 19:04
Цитата(Pavel-сан @ 12.11.2008, 7:45)
Вопросы от чайника:
1 как определить что тр-ры по 160 ква?
2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка?
заранее спасибо,
щас пытаюсь освоить форум - может есть места куда следовалобы заглянуть??
1. по паспорту на трансе.
есть.
gomed12
12.11.2008, 19:41
Цитата
1 как определить что тр-ры по 160 ква?
Есть шильдик, при его отсутствии по паспортным данным на трансформаторы, по габаритным размерам
2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка?
Это кВт*часы