Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по обозначению трансформаторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


YoungProfi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.

Мне надо заказать трансформатор 10/0,4. Я в интернете увидел 2 варианта:
1) Д/Y , Y с индексом 0 (ноль).
2) Д/Y , Y с индексом 11 (одинадцать).

Подскажите пожалуйста, что означает это 11.
Заранее спасибо.
*_Garik_*
Цитата
1) Д/Y , Y с индексом 0 (ноль).

Если я вас правильно понял, то маленький «0» возле звезды означает что нейтраль может быть заземлена.
Цитата
2) Д/Y , Y с индексом 11 (одинадцать).

11 означает группу соединения (всего их 12)
mic61
Цитата(YoungProfi @ 11.11.2008, 6:35) *
1) Д/Y , Y с индексом 0 (ноль).
2) Д/Y , Y с индексом 11 (одинадцать).

А Вы не ошиблись по пункту 1? Индекс возле Y обозначает группу трансформатора. Да, их всего 12. 12-ая группа - она же нулевая. Но при соединении Д/Y двенадцатой (нулевой) группы быть не может. 12 - ая (0 - ая) группа может быть только при соединении обмоток Y/Y - 0. Может обмотки соеденены в "зигзаг"? Но такое соединение обозначается так Д/Z.
Где-то ошибочка...