Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель по эстакаде вдоль теплотрассы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Step81
Здравствуйте люди! Дайте ответ начинающему... Есть эстакада по ней идет теплотрасса,естественно на улице.
Заказчик хочет что бы мы смонтировали металлические лотки и положили кабель по этой эстакаде. Напряжение 0,4 ,
кабель алюмишка бронированная, сечение 70кв. мм. Подскажите хотя бы литературу по данному вопросу...
Step81
Народ ну,что вы в самом деле, помогите человеку.
ВладТ
ПУЭ
OBON
Цитата(Step81 @ 14.11.2008, 11:07) *
Народ ну,что вы в самом деле, помогите человеку.

Предлагаю ознакомиться с ПУЭ раздел 2, в частности п.2.3.113 и п.2.3.133, также СНиП 2.09.03-85 п.15.21 (возможно он устарел, у меня информации об отмене нет). Необходимо иметь чертежи эстакады по которым будете прокладывать кабель(кабели). Если эстакада уже построена и Вы имеете возможность ее посмотреть, то крепления кабельных конструкций определите по месту. Типы кабельных конструкций можно использовать из типовых альбомов, например работы ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» серия 5.407-88 «Установка конструкций для прокладки кабелей», типовой Л3004 «Типовые чертежи нестандартизированных конструкций (4-ая редакция) Конструкции кабельные» Санкт-Петербург «Тяжпромэлектропроект». Возможно есть другие типовые более поздних изданий.
Нужно также учесть защиту кабеля от солнечной радиации в соответствии с ПУЭ гл.2
Также учесть минимальную высоту прокладки кабельных конструкций с учетом пересечений с авто/железными дорогами. В местах установки вентилей, задвижек на трубопроводе, защитить кабель от протеканий и брызг жидкости.
После выбора способа прокладки и конструкций для прокладки кабеля, Вам надо посчитать всю дополнительную нагрузку на эстакаду и передать конструкторам для расчета проверки на прочность эстакады от дополнительной нагрузки. Не забудьте про вес конструкции козырька от солнечной радиации, если Вы не на севере, где можно не защищаться от солнечной радиации. Так же сообщите конструктору, что степень огнестойкости конструкций эстакады должно быть в соответствии с СНиП2.09-85 п.15.18 После согласования и разрешения на дополнительную нагрузку (ПРОТОКОЛОМ тех. совещания либо другим письменным документом), который приложите в проект как дополнительный материал, приступаете к окончательному черчению. Или все расчеты произвести самому, предварительно получив лицензию на проведение этих работ.
Никаких цифр не привожу специально, чтобы не влиять на принятие Вами проектных решений. Подробности и детали Ваших проблем мне не известны. И не уверен, что все вспомнил, а Вы исчерпывающе все изложили.
Успехов Вам в проектных делах.
Step81
Спасибо...