В компьютерном (бывшем спортзале , пол бетонный) зале произвели установку розеток 220 В для оргтехники, работа производилась без проекта с согласованием монтажа с заказчиком. После проделанной работы представитель заказчика. толи по не знанию, толи для своей подстраховки пригласил представителей энергонадзора, видимо для подстраховки своих действиий, энергонадзор варазил много замечаний. в частности :
1.Розетки установлены непосредственно в полу с закрывающими контактатми
2. Розетки четвертые и установлены около каждого рабочего места.
Вопрос сводиться к следующему допускаеться ли такая установка, и может необходимо применять какие то специальные розетки?
(ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания)
Цитата(Ел. @ 15.11.2008, 2:47)

Вопрос сводиться к следующему допускаеться ли такая установка, и может необходимо применять какие то специальные розетки?
(ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания)
Запрета не встречал. Но как-то и в голову не приходило

все по стеночкам, да по столбикам.
Шторки оно конечно.. А как с водой, к примеру полы помыть или протечки? С механической стойкостью, к примеру ногой наступить?
gomed12
15.11.2008, 12:58
Так это если "путем".
А здесь "розетки установлены непосредственно в полу", стало быть без лючков и пр.
Что такое "розетки четвертые"?
apen2006@mail.ru
15.11.2008, 16:05
Gomed 12 , благодаю за справочную информацию, но вопрос остается открытым, так как все уже сделано с минимальными затратами для заказчика. Четвертые розетки, это когда все 4-ре розетки смонтированы в одном корпусе(держателе). Что касается попадание воды и механических повреждений, то розетки установлены со степенью защиты IP54 , Т.е. влага и сырость им не страшны , а сам корпус (пластмассовый с крышкой), дополнительно закрывается самодельным металлическим лючком установленным на базе распредкоробки для подключени 3-х ф. нагрузок( размером20х20 см) выступающий над уровнем пола прим.5-10 мм.
Вся это бодяга, из-за простого разгильдяйства руководителей , которые напрягли сделать быстро и дешево, а отдуваться мне...
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
gomed12
15.11.2008, 16:44
1. Исправлять никогда не поздно, нервная система восстановлению почти не подлежит.
2. Любые самодельные конструкции д/иметь сертификат или ТУ производителя.
3. При возникновениии спорных вопросов необходимо, чтобы указали пункты нарушений по НД.
4. Отопление в зале наверняка имеется, прорыв-авария, розетки JP54 не пройдут, как и лючки.
5. Есть и стойки специальные (в КБ давал ссылку, еще по-свежее обсуждается в соседней ветке).
сергей_абрамов
17.11.2008, 22:43
(ведь на сценах такие простые розетки в полу работают никто не обращает внимания)
[/quote]
На сценах розетки монтируются
другие,. представляют из себя металлический ящик в которм вмонтированы до шести "мамок", подводка кним осуществляется в стальной трубе, все скрутки сварены.
Их обозначение не помню. Было это лет 12 назад. Проект разрабатывался институтом из Киева.
Удачи.
Благодарю всех за советы, объект спихнул, пусть сами выруливают проблему с надзорными органами...
merten4you.ru
6.6.2010, 9:55
Цитата(Ел. @ 30.11.2008, 14:57)

Благодарю всех за советы, объект спихнул, пусть сами выруливают проблему с надзорными органами...
по теме: на этом сайте большой выбор напольных розеточных люков
http://elmaks.ru/category_15.html