Посоветуйте пожалуйста.
Получил заказ монтажа системы освещения склада.
52 светильника с лампами ДРЛ 400Вт.
Мой расчёт:
Ру=0.4х52=20.8кВт
Рр как найти с учёто тока ПРА,где учитывать неравномерность загрузки фаз
Iр с каким косинусом фи рассчитывать
Будет 8 групп светильников
на каждую группу кабель 5х2.5 по коробкам распределить нагрузку
Нужно подобрать вводной кабель по Iр
savelij®
23.11.2008, 22:20
Попробуйте пересчитать нагрузку с учётом пускового тока ДРЛ, составляющего 2,5*Iном.
Далее. Не мешает учесть, что потребляемый светильником ток с ДРЛ400 (I ном ), будет ок. 3А.
И последнее. Предпочёл бы запитывать группы светильников однофазным напряжением, каждую от своего автомата и своим кабелем.
Удачи.
pollpar
24.11.2008, 16:50
Спасибо.
В светильнике РСУ-21-400 компенсированный ПРА или нет.
savelij®
24.11.2008, 17:41
Цитата(pollpar @ 24.11.2008, 16:50)

В светильнике РСУ-21-400 компенсированный ПРА или нет.
А это вопрос производителю или продавцу?
Но судя по коэф. мощ.=0.85, компенсированный. имхо
pollpar
25.11.2008, 18:42
Как крепится стальной трос к металлоконструкциям-здание ангар.
Как крепить крюк для подвеса светильников РСП-05