Привет всем! Подскажите пожалуйста обязательно ли подключать двигатели ТРК-кабелем МСМК, или можно чем нибудь заменить? Спасибо за ваши ответы!
Слава
25.11.2008, 20:00
КВВГ 4х1,5 да и в паспортах в основном эти рекомендованы.
gomed12
26.11.2008, 19:57
Немцы предлагают NYM, для ТРК "Нара" завод Серпухов - марка вылетела из головы. Используют КВВГнг с подводкой к АД как можно ближе м/трубой, по правильному клеммная коробка для ВЗГ АД д/б с трубным вводом.
Слава
26.11.2008, 21:05
А заводские провода висят кое как ПВС, МКЭШ.
Алекс_Элком
28.11.2008, 10:44
Благодорю всех за помощь! Еще вопрос. Что за маркировка у кабеля Jamak 4*(2+1)*0.5, или 2*(2+1)*0.24 и можно ли его заменить другим?
gomed12
28.11.2008, 20:00
Цитата
МКЭШ
Спасибо, то что вылетело из головы, для цепей управления - МКЭШ, для остального МКШ. ПВСом разводка внутри ТРК.
Цитата
Jamak 4*(2+1)*0.5, или 2*(2+1)*0.24
Скорее всего информационные кабели для ПК, меняйте на любые подобные.