venic
Требуется помощь. Необходимо собрать АВР с самовозвратом для двухтрансформаторного КТП 10/0,4 с аварийным питанием от дизеля на базе пром. контроллера. Кто сталкивался, помогите.
1. Выбор контроллера (цена - качество);
2. ПО для програмирования;
3. Алгоритм АВР.
На худой конец, хотя бы пример программы для контроллеров siemens (ПО step7) или шнейдоровские.
Tchernishev
ну тут либо Moeller либо Siemens.
Жалоб на качество этих контроллеров пока не слышал.
В принципе для АВР подойдёт простенькое Siemens LOGO!, без морды и кнопок это добро стоит у нас в Калининграде порядка 3,5 килорублей.
Гость
есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить??
вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый??
prude
Цитата(Гость @ 3.5.2009, 16:44) *
есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить??
вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый??


Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи
Viktor2004
Цитата(prude @ 9.5.2009, 9:18) *
Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи

Коллега. Этому целые кафедры в институтах посвящены.
В двух словах:
Есть такие коробочки, к которым подходят входящие провода и отходят выходящие.
Входящие могут передавать в коробку как аналоговый, так и дискретные сигналы. Каждый вход предназначен для соответствующего типа сигнала.
Та же система и с выходящими сигналами.
Коробочки (процессоры) могут расширяться, если входов или выходов нехватает. Имеется специальная приблуда (модули расширения)
Для процессора пишется программа его работы. В зависимости от входных сигналов программируется выходные сигналы.
Для каждого типа контроллера имеется свой софт.

Процессоры различаются по классу
-интелектуальные реле (например LOGO!)
- низеого класса (S-200)
- среднего класса (S-300)
- высокого класса (S-400)
Это у Сименса. У других производителей свои типы.
Можно раскидать процессоры и модули расширения по разным шкафам. В этом случае второстепенные модули именуются (Станция распределенного ввода-вывода) к ним добавляется интерфейсный модуль и через него по специальному интерфейсу шкафы соединяются с основным процессором.

Вот ссылка на сименсовскую линейку. http://www.automation-drives.ru/as/product...0&l3=docТам полно документации.
Andrey59
Вам нужен контроллер прстейший LOGO (Siemens), Easy (Moeller), Zelio (Шнайдера). Обычно у него программное обеспечение бесплатное, программируется с обычного компъютера (ноутбука) и имеет для прверки симулятор. Но еще для контроля напряжений иногда применяют аппараты посложнее ЕЛ11 вечером если найду скажу, а программу писать не пришлось еще, кризис и падение валюты сорвали работу по Крымскому содовому заводу.
VMC
Цитата(prude @ 9.5.2009, 8:18) *
Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи

http://depositfiles.com/files/fvf5oeljl
Andrey59
Можно сходить на сайт Moeller и там скачать книжку EASY это просто.
Можно поставить вместо реле напряжение прибор мониторинга сети (если надо все просматривать к примеру UMG 96 и использовать его контакты.
Можно для АВР поинтересоваться переключателями и реле АВР серии ATyS от фирмы SOCOMEC
Гость
UMG 96??
переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь
Andrey59
Цитата(Гость @ 12.5.2009, 19:38) *
UMG 96??
переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь

И два выходных оптосимистора
Viktor2004
Цитата(VMC @ 12.5.2009, 10:00) *

Ну схему выложили. А программа где?