Nick
ВЛ-4 провода+1 пр. уличного освещения.Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети.Обязательно ли выполнять повторное заземление нуля(через арматуру опоры)?
gomed12
Цитата
Правильным ли будет зануление светильника на опоре от PEN 3-ф сети.

Да, на светильник идут 3 провода: фаза, нули рабочий и защитный.
электроник1
Цитата(gomed12 @ 2.12.2008, 22:12) *
Да, на светильник идут 3 провода: фаза, нули рабочий и защитный.

не угадал. 4 провода (3 фазы и PEN) идут на питание домов, а 5 провод- фаза для питания наружного уличного освещения.
Автор! правильно.
Олега
Gomed12 "угадал" все по-делу. Указал, что к светильнику должны быть подключены 3 провода. А сколько предлагаете? Про пятый провод Nick уже и без Вас все рассказал (+1 пр. уличного освещения). А про зануление все верно - отдельным проводником от PEN. С автором и gomed12 согласен: "Да, .."
Собсна в чем состояло выступление г-н электроник1?
Nick
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!?
gomed12
Цитата(Nick @ 28.4.2010, 10:39) *
... а как быть с заземлением светильника(подкючение через сумеречное реле) на опоре если ВЛ двухпроводная и нужно ли оно в обязательном порядке!?

Светильники зануляются отводом от PEN на всем протяжении ВЛ, одновременно выполняя повторные заземления на 1-й и последней опоре и раскидав остальные в промежутке через не более 200 м.
с2н5он
все верно, но если денег не жалко, лучше землить
samo
Цитата(с2н5он @ 28.4.2010, 21:13) *
все верно, но если денег не жалко, лучше землить

лучше чем что? поясните пожалуйста
с2н5он
1. доп. мера безопасности
2. петля фаза-ноль будет лучше - пользительней для защиты
samo
Цитата(с2н5он @ 28.4.2010, 22:46) *
1. доп. мера безопасности
2. петля фаза-ноль будет лучше - пользительней для защиты


А еси бы просто заземлили, петля фаза-нуль будет хуже что ли?