знакомый электрик подогнал ДРЛовскую катушку на 250W и 2.15A,сказал что лампа будет гореть без всякого ИЗУ.в нете насоветовали что я смогу зажечь с этой катушкой только лампы ДНАТ-150 и ДРИ-250,но ИЗУ нужен полюбому.вот сейчас сижу в замешательстве.....подскажите используется ли вобе ИЗУ в ДРЛ фонарях и какое оно мне нужно чтоб зажечь ДНАТ И ДРИ максимальной мощности.....заранее спасибо!!!
Гость_Алекс_*
3.12.2008, 9:40
Кроме катушки вам еще и ПРА надо! А вообще купите нормальный светильник уже в сборе и не морочьте себе голову.
savelij®
3.12.2008, 10:35
Для ДРЛ250 достаточно дросселя на 250W, а для ДНАТ нужно ещё и ИЗУ.
Хотя, для большего счастья можно добавить к дросселю и конденсатор....
Цитата(savelij @ 3.12.2008, 10:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Для ДРЛ250 достаточно дросселя на 250W, а для ДНАТ нужно ещё и ИЗУ.
Хотя, для большего счастья можно добавить к дросселю и конденсатор....
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
дак на ДРЛовских фонарях стоят изу или нет?где выковыривать то?
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
и есть ли в них различия вобще?
savelij®
3.12.2008, 11:02
Цитата(Гость @ 3.12.2008, 10:54)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
дак на ДРЛовских фонарях стоят изу или нет?
Нет для ДРЛ не нужно ИЗУ.
Два года назад ушел с должности руководителя службы горсвета. Лампы ДРЛ работают с дросселем ( катушкой ). ИЗУ не нужно. для включения ламп ДРИ и ДНАТ необходим дроссель и ИЗУ . для всех ламп конденсатор устанавливают по желанию.
дроссель 250 ВТ 2.15 А подойдет только для ламп ДРЛ, ДРИ , ДНАТ - 250 вт. ИЗУ можно применить двух или трехконтактное.
я вот все собираюсь коробку ИЗУ выбросить .....
У ДНАТ освещённость много выше ДРЛ, и утилизации не требуют, занимают меньше места - но надо дополнительно ИЗУ. А вот кондёр положен для повышения cos f.
ЗАПОМНИТЕ ЧТО В ЛАМПАХ ДНАТ НАХОДИТСЯ РТУТНО-НАТРИЕВАЯ АМАЛЬГАМА, И ТАКИЕ ЛАМПЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ С БЕЗРТУТНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ ФИРМ ФИЛИПС И СИЛЬВАНИЯ
Caps отожмите, Вы ведь уже не в Горсети начальником...
.
я вот все собираюсь коробку ИЗУ выбросить .....
[/quote]
А какие ИЗУ?Если трёхконтактные и подходящие для Днат-150-нужно 2-3шт(с разумной оплатой)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.