Цитата(Гость_Александр_* @ 3.12.2008, 11:08)

Кто нибудь может разъяснить п.2.2.14 Межотраслевых правил.Не понятно:
1. все рабочие места ( подстанции, присоединения) должны быть подготовлены (отключены, заземлены) до допуска бригады на первое рабочее место или нет?
2.После окончания работы на первом рабочем месте, его оборудование можно вводить в работу или только после окончания работ на всех рабочих местах?
Ситуация-требуется организовать производство текущих ремонтов на нескольких КТП 6/0,4кВ по одному наряду, утром выгнать бригаду с одним нарядом и целый день их не видеть, не слышать

, КТП по условиям задачи необходимо отключить только на время ремонта.
2.2.14. (изм.) Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки.
Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда (приложение № 4 к настоящим Правилам).
Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней.