Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Andre elektrik
Добрый день! нужна помошь в проектированиии! проектируем жилой многоэтажный дом (16эт) в Ялте! встал вопрос где размещеть этажный шкаф распределения и учета! Остановились на размещении в лифтовом блоке! начал поиск нормативов!просмотрел все, даже пожарные снипы! нигде не написано что нельзя его размещать в лифтовом блоке! Путь эвакуации не проходит через лифтовой блок! Нужна помощь! может кто то сталкивался с проблемой такого рода!

Попробуйте успокоиться и не спеша просмотреть содержимое клавиатуры - там есть и точки, и запятые. Используйте их. Пожалуйста.
donvovchik
наврядли тут найдете того, кто сталкивался с украинской экспертизой.....
электроник1
а почему его нельзя поставить на площадке как обычно?
Andre elektrik
так уж получилось, что место осталось только в лифтовом блоке!( а заказчик не хочет отдавать полезную площадь квартир под шахту и электрооборудование! вот и приходится размещать в лифтовом блоке! интересно что сказано в российских нормах по этому поводу!
Олега
Лифтовой блок это что такое? icon_redface.gif Уж не в шахта ли лифта?
Если выгораживать на этаже, от квартир не убудет. Если на площадке тесно, ставьте навесные щиты на высоте 2,2 и выше.
Роман Котовский
Поговори с Андреенковым (эксперт в Симферополе), может он чего подскажет.
Elektr
Тоже интересует что такое лифтовой блок?
Типа выходишь из лифта, а перед тобой этажный щит?
Еще можете тут спрсить
http://eom.com.ua/index.php/topic,62.0.html
больше коллег из Украины.
И по теме
http://eom.com.ua/index.php/topic,6.0.html
Кириллыч
Если имеется ввиду лифтовый холл, то по российским нормам можно встроенные этажные щиты.
Гость_Юрий_*
Непонял, а если чего случиться и надо включить автомат после АО, или недайбог выключить насколько оперативно можно это сделать???
Вам электрик там в Ялте не нужен часом??В Алуште живу.
Если что на мыло 1yurakop@ukr.net
staripan
Цитата(Andre elektrik @ 4.12.2008, 13:47) *
Добрый день! нужна помошь в проектированиии! проектируем жилой многоэтажный дом (16эт) в Ялте! встал вопрос где размещеть этажный шкаф распределения и учета! Остановились на размещении в лифтовом блоке! начал поиск нормативов!просмотрел все, даже пожарные снипы! нигде не написано что нельзя его размещать в лифтовом блоке! Путь эвакуации не проходит через лифтовой блок! Нужна помощь! может кто то сталкивался с проблемой такого рода!

Попробуйте успокоиться и не спеша просмотреть содержимое клавиатуры - там есть и точки, и запятые. Используйте их. Пожалуйста.


7 ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ГОЛОВНІ РОЗПОДІЛЬНІ ЩИТИ, РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ, ГРУПОВІ ЩИТКИ

7.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу, і мати ступінь захисту оболонки IP 00. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.
У районах можливого затоплення ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватися вище рівня можливого затоплення.
ЕП можуть розміщуватися в сухих підвалах за умови, що приміщення ЕП відділені від інших приміщень перегородками із межею вогнестійкості не менше ніж 0,75 год.
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза ЕП при виконанні наступних вимог:
а) ступінь захисту оболонки повинен бути не нижче ІР31;
б) розташування в зручних і доступних для обслуговування місцях (в опалюваних тамбурах, вестибюлях, коридорах тощо);
в) апарати захисту і керування повинні установлюватися в металевих шафах, дверці яких замикаються. При цьому рукоятки апаратів керування не повинні виводитись назовні, а бути з'ємними або замикатись на замок;
г) відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше ніж 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників не менше ніж 1 м.
Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.