Юрец_НСК
Добрый день, собственно вопрос в теме.
Кто нибудь ставил активную молниезащиту?
В России система Форенд имеет сертификат, соответственно с экспертизой проблем вроде как не должно быть.
Вопрос в том насколько она эффективна? Материалов по ней мало очень, в основном от тех кто производит, ну соответственно все пишут что более эффективна чем пассивная молниезащита.
С точки зрения применения более удобна в монтаже, не портит вид.
На некторорых форумах пишут что это все развод.

Так развод это или нет? Вот в чем вопрос.
Гость_Павел_*
Цитата(Юрец_НСК @ 12.12.2008, 11:50) *
Добрый день, собственно вопрос в теме.
Кто нибудь ставил активную молниезащиту?
В России система Форенд имеет сертификат, соответственно с экспертизой проблем вроде как не должно быть.
Вопрос в том насколько она эффективна? Материалов по ней мало очень, в основном от тех кто производит, ну соответственно все пишут что более эффективна чем пассивная молниезащита.
С точки зрения применения более удобна в монтаже, не портит вид.
На некторорых форумах пишут что это все развод.

Так развод это или нет? Вот в чем вопрос.


Присоединяюсь к вопросу...
Armagedonik
Никто еще не ставил, подождите результатов до лета.
Гость
Заложил в 2 проекта, посмотрим, когда дело дойдет до согласования
Зум
Здравствуйте! В настоящее время на моем объекте монтаж активной молниезащиты проводится. У меня большая проблема совместить проект активной молниезащиты с проектом системой выравнивания потенциалов всего здания. Проект акт.м-ты в Ростезнадзоре согласован ,а проект электроснабжения здания в целом еще не окончен.Проектные организации разные.Как этот вопрос решить не знаю и разрешается ли объединять Шину P с шиной активной молниезащиты. В ПУЭ четко сказано, что необходимо, а про активную никто не знает. Если что то знаете напишите.
gomed12
Цитата
Как этот вопрос решить не знаю и разрешается ли объединять Шину P с шиной активной молниезащиты. В ПУЭ четко сказано, что необходимо

Это вообще-то называется заносом потенциала там, где его ранее не было.
Дайте ссылку, предупреждаю, объединение контуров заземления здания и МП, не имеет ничего общего с соединением МП с ПЧ здания.
Более того считаю, объединение ЗУ неправильно, сопротивление растекания ЗУМП д/б ниже на где-то порядок, чем у ЗУ здания, чтобы избежать заноса потенциала.
Олега
С момента появления активной МЗ производители пишут об эффективности, а независимые от них исследователи это подтвердить не могут. Почитал (пока слегка) хорошую книжицу из "Библиотеки электромонтера" - Ларионов. Защита ... от молнии. Тогда тоже эффективность не усматривали. Зато, что-то усмотрел про импульсное сопротивление, надо подчитать.

Уважаемый gomed12, Вы по-прежнему исключительно за отдельностоящие МП?

"..сопротивление растекания ЗУМП д/б ниже на где-то порядок, чем у ЗУ здания.." - этого не трудно достигнуть уменьшением (опа..разумеется увеличением) сопротивления ЗУ здания. Поскольку оно не нормировано, можно и за бесконечность принять.
gomed12
Олега, всего лишь за то, чтобы ничего по ПЧ здания не растекалось.
Гость_Александр_*
23 апреля 14.00 -18.00 Санкт-Петербург
Семинар для руководителей и специалистов, строительных и проектно-строительных компаний, проектных и генподрядных организаций по теме:
«Система активной молниезащиты «Forend». Особенности проектирования, монтажа, эксплуатации».
Участие в семинаре - бесплатно. Необходима предварительная регистрация. Участникам будут выданы Сертификаты слушателя курса.
Программа семинара:
1. Презентация группы компаний Электра.
2. Презентация системы активной молниезащиты «Forend» (Турция).
3. Явление молнии.
4. Эффект молнии и средства защиты. Различные виды защиты. Технический проект. Инсталляционные правила и принципы.
5. Дискуссия. Обмен мнениями.
Мероприятие будет проходить по адресу: м. Парк Победы пл. Чернышевского д. 11, гостиница «Россия», вход с ул. Варшавская, конференц-центр «Буржуа», 2 этаж, зал «Петровский».
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 20 апреля 2009 г., указав в заявке Ф.И.О., должность, компанию, e-mail, контактный телефон. Заполненную заявку следует выслать по факсу: (812) 335-8639, e-mail: spbelektra@list.ru
Или заполнить форму на сайте по адресу http://www.spbelektra.ru/f.php

Контактное лицо:
Группа Компаний Электра (Горэлектросетьстрой)
Помощник руководителя
Васильева Юлия Сергеевна
(812) 335-86-39, (812) 983-60-80
www.spbelektra.ru
Олега
Раза три прочитал Программу семинара... А КОФЕ-БРЕЙК так и не нашел! icon_sad.gif Разве это семинар? пожалуй не пойду. icon_confused.gif
forend
да будет, не переживай
Олега
Участие в семинаре - бесплатно, отличненько, тут есть подпись, Юлия Сергеевна
А когда я буду требовать "мне обещали будет", на forenda ссылаться? icon_biggrin.gif

Проверил, заглянул на сайт. КОФЕ НЕТ!!!
OBON
Цитата(Олега @ 6.3.2009, 6:27) *
Раза три прочитал Программу семинара... А КОФЕ-БРЕЙК так и не нашел! icon_sad.gif Разве это семинар? пожалуй не пойду. icon_confused.gif

Я пожалуй тоже не пойду. no_way.gif engine.gif Буду сидеть дома (в Алматы) пить свое кофе и ждать отчетов с семинара type.gif
ухты
господа, если кто пойдет, (ну или может агитатор скажет) у этого форенд есть интересная штука "там" в мешках по 10 кг.

Код
    Преимущества TAM:
    *TAM эффективный материал
    *TAM снижает сопротивление земли
    *TAM обеспечивает стабилизированное сопротивление на срок службы системы
    *TAM пригоден для всех типов почвы



    TAM:
    *TAM не растворяется со временем
    *TAM не требует обслуживания в процессе работы
    *TAM не нужно постоянное присутствие воды, создается повышенная проводимость



    TAM относится к окружающей среде:
    *TAM не оказывает неблагоприятное воздействие на почву
    *TAM не загрязняет грунтовые воды


    TAM просто использовать:
    *TAM-упаковки удобно переносить и поднимать (вес - 10 килограмм)

    *TAM не требует никакого перемешивания, если используется в сухом виде; необходимо только рассыпать порошок
    *TAM быстро поглощает грунтовую влагу и затвердевает, когда используется сухим

    *TAM ограничивает площадь заземления

    *TAM за счет уменьшения расходов на электроды снижает себестоимость заземления


интересно чем она отличается от обычной соли?
Олега
Так всем перечисленным и отличается. Это фишка не исключительно от форенд.
Самсон
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»
Михаил Меринов
Активную защиту Duval-Messien или ещё какую ставят или на очень важный объект, или на очень сложный объект.
Она недешёвая. оттого эффективность должна быть оправдана. Да и Заказчик должен хотеть надёжности.
У активной молниезащиты она лучше в десятки раз.

Мы участвовали с французами Duval-Messien в нескольких проектах на выезде, в ЮВА.
На http://duval-messien.ru перечислено немало. Особо активно активную молниезащиту Duval-Messien ставят китайцы, далеко не дураки в этом деле.
У них активность выше в разы, а все мировое проиводство у них. Защищать надо...

Сейчас заложили в наши несколько НПЗ, но ещё не поставили. Закладывали недавно.
Методика там типавая, висит на сайте http://duval-messien.ru/satelit3.htm
И там же - рекомендация не считать самому, а предоставить Duval-messien план сверху-сбоку с размерами. А они обещают расчёт элементов.
~Слава~
Имел возможность ознакомиться с результатами испытанияйи активного молниеотвода М-200 (пр-во г. Воронеж) на испытательной установке.
Цель испытаний определить надежность молниеотводов. Создавались исскусственные разряды молнии с помощью мощного генератора импульсных напряжений. Результаты испытаний более чем скромные. По сути активные молниеотводы ни чем не отличаются от пассивных "а если нет разницы, зачем платить больше?" icon_smile.gif
Молниеотводы Forend (пр-во турция) в основе работы используют "перехват молнии" за счет генерации ионов в самом молиеотводе. Т.е ионы скапливаются в молниеотводе и ионизируя воздух вокруг перехватывают разряд на молниеотвод. Теоритически они правы, но! Ионизированное облако очень легко смещается ветром, а при грозе сами понимаете ветер не слабый. Поэтому сам процесс перехвата очень сомнителен. Более того турки в паспорте на свое изделие не указывают саму физику образования ионов, и хоть какие нибудь численные показатели. Поэтому оценить эффективность ионизации невозможно. Также невозможно проверить или приблизительно рассчитать зону защиты активного молниеотвода. Производитель расчетную оценку не представляет, а в России таких методик не существует приходится производителю (турция!) верить наслово.
По поводу заземления этих систем вообще странная информация. Производитель уверяет «..контур заземления для АМП прост в изготовлении, не надо рыть траншеи по периметру здания и укладывать туда заземлители, как в случае пассивных молниеприемников» т.е. по их мнению достаточно просто забить вертикальный заземлитель и все. Это заявление вообще указывает на поверхностные знания в вопросах заземления.
Производитель обкладывается сертификатами на испытания в Румынии (на определение времени перехвата) и Германии (на прочность протекания токов молнии), но нет ни одного документа доказывающего надежность (эффективность) АМП.
В свете сказанного на объектах I, II категории не рискуйте использованием АМП. Не верьте коммерции! Пусть сначала докажут свою эффективность.
Михаил Меринов
Согласен со -Слава- по поводу сертификатов.
Про французов - Duval-Messien ( http://duval-messien.ru ),
могу лишь заметить, что французы испытали свои активные молниеотводы с фотоэлектрическими элементами Satelit 3
кроме как у себя во Франции, в Базете,
ещё и в Харькоском институте и довольно тщательно.

Результат выложен у них на http://duval-messien.ru/sertificat.htm ,
прямая сслка - http://www.duval-messien.ru/download/test_ukr.doc

Можно ли верить?
Вопрос.
100% гарантии они не дают. Лучший результат обозначают как 95-98%.
Но методики есть, казахи их уже узаконили и как пишут, уже экономят на применении активной молниезащиты.
Полагаю, до нас волна ещё не дошла.
OBON
Цитата(OBON @ 8.3.2009, 9:56) *
Я пожалуй тоже не пойду. no_way.gif engine.gif Буду сидеть дома (в Алматы) пить свое кофе и ждать отчетов с семинара type.gif

Здравствуйте всем.
Уважаемые форумчане из С/Пб, посетившие семинар по активной молниезащите, отпишитесь по семинару от 23 апреля, что интересного или нового узнали?
С уважением.
m200
Цитата(~Слава~ @ 28.5.2009, 21:08) *
Имел возможность ознакомиться с результатами испытанияйи активного молниеотвода М-200 (пр-во г. Воронеж) на испытательной установке.
Цель испытаний определить надежность молниеотводов. Создавались исскусственные разряды молнии с помощью мощного генератора импульсных напряжений. Результаты испытаний более чем скромные. По сути активные молниеотводы ни чем не отличаются от пассивных "а если нет разницы, зачем платить больше?" icon_smile.gif

Интересно какие результаты испытаний вы видели что сделали такой вывод, все испытания подтвердили что Активный молниеотвод М-200 эффективнее пассивных, подробнее можно посмотреть на http://www.kng.ru/
Кока
Здравствуйте господа, наша фирма более 5 лет занимается продажей и установкой активной молниезащиты французской компании " Indelec". Активный молниеприёмник называется "Prevectron2". Если у кого есть вопросы всегда рад ответить.
www.ec-electric.ru
~Слава~
Цитата(m200 @ 8.6.2009, 9:43) *
Интересно какие результаты испытаний вы видели что сделали такой вывод, все испытания подтвердили что Активный молниеотвод М-200 эффективнее пассивных

Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным?

Цитата(m200 @ 8.6.2009, 9:43) *
подробнее можно посмотреть на http://www.kng.ru/


Ничего конкретного не нашел
gomed12
Цитата(~Слава~ @ 6.12.2009, 14:13) *
Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным?

Тем, что все разряды в округе потянутся к активной icon_biggrin.gif
Олега
За счет столбика ионизированного воздуха ? icon_confused.gif
Какая высота такого столбца? Учитывая статистику попадания в "корешок" останкинской телебашни (а не в макушку) и наличие ветра, раздувающего ионы куда попало, думается эффективность не велика.
gomed12
Цитата(Олега @ 6.12.2009, 15:22) *
За счет столбика ионизированного воздуха ? icon_confused.gif
Какая высота такого столбца? Учитывая статистику попадания в "корешок" останкинской телебашни (а не в макушку) и наличие ветра, раздувающего ионы куда попало, думается эффективность не велика.

Значит, где-то в том районе создалась более благоприятная активная среда для приема разряда.
~Слава~
Цитата(gomed12 @ 6.12.2009, 15:54) *
Значит, где-то в том районе создалась более благоприятная активная среда для приема разряда.


Верно. Например ионизированное облако переместилось к емкости с ЛВЖ или ГСМ icon_smile.gif

Оцениь эффективность можно только статистическими испытаниями активного и пассивного молниеотводов. Не один производитель таких испытаний не проводит. Не задавались вопосом почему?
gomed12
Цитата(~Слава~ @ 6.12.2009, 18:50) *
Не задавались вопосом почему?

Для России с нашим количеством грозовых дней в году вообще МП считаю не нужны никакие.
Цитата
Не один производитель таких испытаний не проводит.

Мы не Америка, где молнии ловить-то.
~Слава~
Цитата(gomed12 @ 6.12.2009, 19:04) *
Для России с нашим количеством грозовых дней в году вообще МП считаю не нужны никакие.

Мы не Америка, где молнии ловить-то.

В средней полосе продожительность гроз 100 ч (8,5 ударов кв.км в год в соответствии с РД34). Один меткий удар может привести к ужасным последствиям.
Хотя данные в РД34 очень старые. Хорошо если они изменились в меньшую сторону, а если нет? В России сатистики со времен СССР вообще никакой не ведется.
m200
Цитата(~Слава~ @ 6.12.2009, 15:13) *
Интересно а опишите нам каким образом вы определяете эффективность активного молниеотвода перед активным?

Под Питером были проведены сравнительные испытания в которых была доказана эффективность активного молниеотвода М-200 по сравнению с обычной штыревой молниезащитов


savelij®
Иначе, как рекламным ходом это не назвать. Ни данных, ни ссылок... одни слова про эффективность. имхо
m200
Цитата(savelij @ 25.2.2010, 18:08) *
Иначе, как рекламным ходом это не назвать. Ни данных, ни ссылок... одни слова про эффективность. имхо

надо выложить протокол испытаний?
gomed12
Цитата(m200 @ 25.2.2010, 17:02) *
Под Питером были проведены сравнительные испытания в которых была доказана эффективность активного молниеотвода М-200 по сравнению с обычной штыревой молниезащитов

Наверное, искусственно создали разряд молнии или сидели и ждали пока стукнет на оба МП молнии одинаковой мощности. icon_biggrin.gif
savelij®
2 m200
Надо просто подтверждать слова, это же в Ваших интересах... icon_wink.gif
Кока
Компания "Indelec" уже 10 лет проводит такие испытания в трёх лабораториях, одна находится в Бразилии, вторая в Японии, третья в Корее, все отчёты можете посмотреть на сайте компании www.indelec.com
~Слава~
Цитата(Кока @ 25.2.2010, 17:21) *
Компания "Indelec" уже 10 лет проводит такие испытания в трёх лабораториях, одна находится в Бразилии, вторая в Японии, третья в Корее, все отчёты можете посмотреть на сайте компании www.indelec.com


Там нет ни одного испытания именно на эффективность МЗС.

Цитата(m200 @ 25.2.2010, 17:13) *
надо выложить протокол испытаний?


Любопытно посмотреть....
m200
Цитата(gomed12 @ 25.2.2010, 18:16) *
Наверное, искусственно создали разряд молнии или сидели и ждали пока стукнет на оба МП молнии одинаковой мощности. icon_biggrin.gif

искусственно создавали и смотрели в какой попадет.... вели статистику

Цитата(Кока @ 25.2.2010, 18:21) *
Компания "Indelec" уже 10 лет проводит такие испытания в трёх лабораториях, одна находится в Бразилии, вторая в Японии, третья в Корее, все отчёты можете посмотреть на сайте компании www.indelec.com

а на русском языке это можно увидеть?

Цитата(savelij @ 25.2.2010, 18:20) *
2 m200
Надо просто подтверждать слова, это же в Ваших интересах... icon_wink.gif

вот например
gomed12
Цитата(m200 @ 26.2.2010, 9:17) *
искусственно создавали и смотрели в какой попадет.... вели статистику

Спасибо за док.
Но ведь какой мой интерес, все молнии ближайшей округи сводить на свой МП?
m200
Цитата(gomed12 @ 26.2.2010, 11:58) *
Спасибо за док.
Но ведь какой мой интерес, все молнии ближайшей округи сводить на свой МП?


ну почему все сразу начинают считать что молния будет притягиваться ((((
просто происходит ориентировка молнии когда она уже на подходе путем выбрасывания встречного лидера вот и все
gomed12
Цитата(m200 @ 26.2.2010, 11:07) *
просто происходит ориентировка молнии когда она уже на подходе путем выбрасывания встречного лидера вот и все

Отличается эффективностью в притягивании или еще чем, лучше гАсит перенапряжения по сравнению с неактивным?
Какой резон мне тянуть на свой МП мимопроходящие молнии, такой вот благодетель?
По-моему, эта д/б гос.программа по защите имущества и населения, установив по городу расчетное число активных МП.icon_rolleyes.gif
m200
Цитата(gomed12 @ 26.2.2010, 13:34) *
Отличается эффективностью в притягивании или еще чем, лучше гАсит перенапряжения по сравнению с неактивным?
Какой резон мне тянуть на свой МП мимопроходящие молнии, такой вот благодетель?
По-моему, эта д/б гос.программа по защите имущества и населения, установив по городу расчетное число активных МП.icon_rolleyes.gif

проще говоря радиус защиты у М-200 больше по сравнению со обычным МО , выгода в том что проще поставить 1 такой чем 10 штырей (утрирую, но смысл в этом). И он не притягивает молнии!!!
~Слава~
Цитата(m200 @ 26.2.2010, 14:01) *
проще говоря радиус защиты у М-200 больше по сравнению со обычным МО , выгода в том что проще поставить 1 такой чем 10 штырей (утрирую, но смысл в этом). И он не притягивает молнии!!!


АМ не притягивает молнии а посылает встречный "стриммер" в ионизированной области это да. Но ветер! М-200 а что вы скажете насчет сильного ветра как правило при грозах, от этого облака ничего не останется. В такой ситуации 10 "штырей" надежнее и в десятки раз дешевле.
m200
Цитата(~Слава~ @ 26.2.2010, 15:16) *
АМ не притягивает молнии а посылает встречный "стриммер" в ионизированной области это да. Но ветер! М-200 а что вы скажете насчет сильного ветра как правило при грозах, от этого облака ничего не останется. В такой ситуации 10 "штырей" надежнее и в десятки раз дешевле.

точное время жизни этого облака сейчас не подскажу... там какие то милисекунды... так что ветер тут роли не играет.
смысл в том что это "облако" образуется в момент формирование канала молнии, и соответственно ориентирует молнию на себя

А по поводу что дешевле и кому что нравится каждый заказчик выбирает сам, наша фирма разработала и эффективно продает данный молниеотвод и еще не было ни одной претензии за 10 лет о том что на объекте стоит наша молниезащита и был зафиксирован прорыв молнии

~Слава~
Цитата(m200 @ 26.2.2010, 14:53) *
А по поводу что дешевле и кому что нравится каждый заказчик выбирает сам, наша фирма разработала и эффективно продает данный молниеотвод и еще не было ни одной претензии за 10 лет о том что на объекте стоит наша молниезащита и был зафиксирован прорыв молнии


Слава богу что небыло, благо грозовая активность невилика. Надеюсь на объекты I категории вы их не устанавливали?
А как вы их можете продавать уже 10 лет если только в 2008 году прошли испытания?
m200
Цитата(~Слава~ @ 26.2.2010, 16:25) *
Слава богу что небыло, благо грозовая активность невилика. Надеюсь на объекты I категории вы их не устанавливали?
А как вы их можете продавать уже 10 лет если только в 2008 году прошли испытания?

по поводу 10 лет переборщил... патент на изобретение 2003 года
по поводу I категории зайдете на наш сайт www.kng.ru и сделайте вывод в какой мы отрасли мы работаем...
Abbat
Ну, а на главный вопрос: подсоединяем к уравниванию потенциалов (общее заземление) или же все же отдельный заземлитель нужен для активной МЗ
Олега
Цитата(Abbat @ 8.3.2010, 13:30) *
Ну, а на главный вопрос: подсоединяем к уравниванию потенциалов (общее заземление) или же все же отдельный заземлитель нужен для активной МЗ

А с чего собственно вопрос возникает? Какая разница - сама прилетела или по "наводке". Путь отвода тока одинаков.
Если бы действительно эффективность подтверждалась и зона перекрытия была бы большой, то такую фишку желательно поставить подальше от здания с отдельным ЗУ.
Александр Игнатов
8 апреля 2010 г. 10.00 -14.00 Санкт-Петербург
Семинар для руководителей и специалистов, строительных и проектно-строительных компаний, проектных и генподрядных организаций по теме:
«Система активной молниезащиты «Forend». Особенности проектирования, монтажа, эксплуатации».
Участие в семинаре - бесплатно. Необходима предварительная регистрация. Участникам будут выданы Сертификаты слушателя курса.
Программа семинара:
1. Презентация группы компаний Электра.
2. Презентация системы активной молниезащиты «Forend» (Турция).
3. Явление молнии.
4. Эффект молнии и средства защиты. Различные виды защиты. Технический проект. Инсталляционные правила и принципы.
5. Кофе брейк.
6. Дискуссия. Обмен мнениями.
Мероприятие будет проходить по адресу: Санкт-Петербург, Михайловская улица д. 1/7 (ст.м. Гостиный Двор). Гранд Отель Европа. Зал "Чайковский"

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 6 апреля 2010 г., указав в заявке Ф.И.О., должность, компанию, e-mail, контактный телефон. Заполненную заявку следует выслать по факсу: (812) 335-8639, e-mail: forend@spbelektra.ru
Или заполнить форму на сайте по адресу http://www.spbelektra.ru/f.php

Контактное лицо:
Группа Компаний Электра (Горэлектросетьстрой)
Авсейко Оксана Павловна
Заместитель директора представительства
(812) 335-86-39, (812) 313-54-52 ,(812) 983-60-80, forend@spbelektra.ru
http://www.spbelektra.ru
kent
вечер добрый! вот и как быть с зу мп? взял работку 3 этажа под монтаж частный дом -в поле -вопрос молне-защиты повис в воздухе --пробежал по теме и вобще потерялся -совмещять или нет?я больше склоняюсь к независимому зу-мп
Гость_paprika_*
Доброго времени суток! Скажите, как по поводу сдачи ростехнадзору? Ведь не существует нормативной базы для расчетов активной молниезащиты??