Цитата(Гость_Владислав_* @ 14.12.2008, 21:56)

Перед глазами схема………………………….откуда эти показатели? Если уставки полупроводникового и электромагнитного расцепителя, так вроде не подходит.
Начнем по порядку, для начала Вы по моему путаетесь в понятиях:
1.
Номинальный ток выключателя 2000 А.(это понятно из марки АВМ20=2000А, а например АВМ15=1500 А.)
2.
Номинальный ток максимального расцепителя у автоматом АВМ20 может быть 1000, 1200, 1600, 2000, а у Вас какой?
От тока максимального расцепителя и надо плясать.
Далее, автоматический выключатель АВМ-20СВ не имеет в своем составе полупроводниковый расцепитель.
Помимо основного (расцепитель максимального тока) в его состав могут входить независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения.
Кроме того буква «С» в обозначении обозначает, что ваш автомат селективный, то есть у него выдержка времени на срабатывание и при токах перегрузки (она больше) и при тока короткого замыкания (поменьше)
И наконец, пределы регулирования уставок для данного типа выключателей с максимальным расцепителем 2000 А. следующие
1. На шкале тока перегрузки от 2500 до
4000 А.
2. На шкале отсечки от 8000 до
10000 А.
Так что Вас смущает? Как рассчитывались уставки или как их выставить?
На тот и другой вопрос Вам поможет ответить следующий документ.
«Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АВМ
М.: Союзтехэнерго, 1978 г.»
Скачать их можно
>>отсюда качество правда плохое, но читать можно.
С уважением, Никита