Начинают заставлять проводить новое измерение "испытание автоматических выключателей" если кто что нибудь знает о методике, о комлектах измерения( какой лучше) прошу откликнутся
Пргрузку автоматов делают перед вводом в эксплуатацию после монтажа или кап ремонта электроустановки (ПТЭ ЭП).
Право проведения этой операции имеют только лицензированные лаборатории, а судя по вопросу вы такими не являетесь, но впринципе для соственых нужд никто не запрещает проводить такие испытания, а оно вам надо?
к сожалению являюсь, но у нас в городе это испытание вступает в силу с нового года, а до этого все замеры сводились к металлосвязи, пфн, R изоляции и R контура, а так как комплект на прогрузку не из дешевых не хочется купить какую то лажу, поэтому и прошу помощи
Автор: Янсюкевич Виктор Александрович av.pdf - всё про испытания авт. выкл. по моему со здешней бызы качал.
А вообще то к данному виду испытаний отношусь насторожено. Количество срабатываний автоматов ограничено, и где гарантия, что испытание было не последним.
Andrey59
19.12.2008, 13:33
Я не из лаборатории, но обратите внимание чтобы устройство при отключении автомата запоминало ток отключения, на максимальный ток этого чстройства, и вообще сертифицировано это устройство как средсво измерения. У нас на Украине есть изготовитель в Харькове и сертификации проходят у них совсем не быстро, но Вы наверное из России.
gomed12
19.12.2008, 13:50
Цитата(Слава @ 18.12.2008, 21:10)

А вообще то к данному виду испытаний отношусь насторожено. Количество срабатываний автоматов ограничено, и где гарантия, что испытание было не последним.
Испытания АВ по отключаемой мощности схожи с простой коммутацией мощности хх нагрузки.
Действующие эл. магн. силы и мощность дуги ограничены вых. напряжением испытат. трансформатора, поэтому бояться нечего.
кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (РТ-2048М), что за зверь, например, можно ли 2кА-ным прогрузить ВА 47-29 С6 не только по токовой но и по тепловой защите
Andrey59
19.12.2008, 17:47
Нельзя у него минимальный регистрируемый ток 20А. Смотри здесь
http://www.megom.nm.ru/diagnostika/rt20482.htmlили найди РТ-2048 в другом месте.
Цитата
Испытания АВ по отключаемой мощности схожи с простой коммутацией мощности хх нагрузки.
Действующие эл. магн. силы и мощность дуги ограничены вых. напряжением испытат. трансформатора, поэтому бояться нечего.
Что значит "по мощности"? Автомат реагирует ТОЛЬКО на ток. Да, для того что бы подать большой ток, снижают напряжение. Но ток в 100А, он и в африке 100А. А то что напряжение ниже и дуга быстрее отключится, это как раз говорит о том, что неизвестно в реальном случае, способен ли автомат будет разорвать реальную цепь.
Есть приборы серии УПТР-МЦ для испытания автоматов,м.б. кто-то работал с ними? А то у меня тоже такая проблема вроде, кто-то мне говорил что учитывая соотношение цена-качество и возможности УПТР подходит.Автоматы в основном до 100А(и то вводные)
Shapiton
22.12.2008, 14:35
Цитата(yrka @ 19.12.2008, 17:22)

кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (РТ-2048М), что за зверь, например, можно ли 2кА-ным прогрузить ВА 47-29 С6 не только по токовой но и по тепловой защите
Комплектом можно работать. Есть несколько вариантов исполнения по току. Я работал с РТ до 10кА. Максимум аппарат выдал 8500А, реально это зависит от "питающей" сети. При работе следует учитывать "ступенчатость" подъёма тока(в зависимости от выбранного времени) и при этом значения тока могут снижаться, кстати в инструкции к РТ это написано. Макимум что приходилось "грузить" ВА 55-41 2000А.
Когда приезжал на очедную аттестацию к производителю, предлагали еще кучу модификаций.
Есть маленькая закавыка. При прогрузке 3х фазных АВ, на соседнюю от прогружаемой фазу, вешается концы встроенного в прибор секундомера. Так вот- нельзя эти концы сажать на токовую цепь. Я сколько себе не говорил этого, однажды посадил. РТ в ремонт(
Andrey59
22.12.2008, 14:41
Для малых токов УПТР больше подходит - унего ток от 0,8А у РТ-2048 от 20А. УПТР здесь
http://www.electronpribor.ru/goods/319.html
gomed12
22.12.2008, 17:35
Цитата(Слава @ 19.12.2008, 19:56)

Что значит "по мощности"? Автомат реагирует ТОЛЬКО на ток. Да, для того что бы подать большой ток, снижают напряжение. Но ток в 100А, он и в африке 100А. А то что напряжение ниже и дуга быстрее отключится,
Причем тут реакция, разрушительное действие дуги определяется не током, а ее мощностью и чем выше напряжение при одних и тех же токах, тем хуже гасить дугу.
При испытании АВ, мощность дуги не выше мощности испытательного тр-ра.
Попробуйте зажечь дугу на сварочном аппарате при напряжении 10В на электроде относительно св. детали?
Цитата
gomed12
Убедил. Но всё равно кол-во срабатываний оговорено заводом-изготовителем. Та же биметалличская пластина у мех.АВ имеет ограниченное кол-во изгибаний.
Andrey59
23.12.2008, 9:39
Прогружать автоматы очень желательно т.к. много подделок и заводского брака. Многие для собственных нужд делают прогрузки на подручных материалах (ЛАТР, печной тр-ор, клещи). Многие современные автоматы имеют сменные расцепители.
Цитата
Многие современные автоматы имеют сменные расцепители.
?
Цитата
много подделок и заводского брака
- согласен, из 30 шт АВВ 3 шт отказались пропускать эл-во, один - по фазе.
Теперь о поверке. Приехала лаборатория, а проверяли не фирменным аппаратом, а старинным. Объяснили так. Этот новый автоматический крутой стенд подаёт ток ступенчато поднимая до срабатывания - т.е. греет автомат, что приводит к заниженным результатам. Либо ставить в паузу между ступенями, но теряется много времени. Начать с более подходящей ступени нельзя - стенд же автоматический! Я даже его марку не переписал. Каким делали, тем и оформил, а вот надо было что б хоть антирекламу дать.
Andrey59
24.12.2008, 10:24
Сменные расцепителиможно конкретно посмотреть здесь
http://www.oez.ru/document.asp?thema=5241 скачав каталог "Компактные выключатели". Из больших (вводных, секционных) выключателей- IZM от Moellera. Да по-моему ИЭКовские ВА88 имеют сменный электронный расцепитель. Да и у других фирм на один типоразмер выпускается несколько видов расцепителей. Да по-моему если почитать по Ульяновским ВА08 то то же может быть что-то похожее.
Автоматические выключатели исп. тепловая трехкратным током 3Iном электромагнитная в зависимости от типа автомата В-3-5,с5-10,д-10 i ном. обязательна прогрузка всех вводных ,групповых 2% (в щите) ЩАО -все
Чтобы правильно испытать ,надо бтать ТУ и методику испытаний данного типа автоматов. Все остальное -САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, юридической силы не имеет. На дугу влияют ток, напряжение и в большей степени постоянная времени цепи (которая должна оговариваться в пасорте на автомат). Кте не будет учитывать Т (тау), тот сожгет не одну квартиру. Самый тяжелый случай-постоянный ток и большая Т.
Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства?
А потому-что их нет в природе.

На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат.
По теме: Пользуюсь Сатурн-М, вот уже 3 года. Довольно капризная штука, в отношении согласования с питающей сетью. Настроить прогрузочный ток "ампер в ампер", практически нереально. Выставляешь 100А, грузит или 95А или 107А.
QUOTE
Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства?
А потому-что их нет в природе.

На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат.

Лет 5 назад приходилось налаживать ЩСН-0,4кВ ГТУ на ТЭЦ. Проект был немецкий, оборудование и сборка Сименса, процесс курировали шефы. Я у шефов спрашиваю: схемы прозвонить? протяжку проверять?релюшки охлопать? автоматы прогружать? Ответ был краткий: ничего этого не надо делать! А что тогда делать? Контролируйте монтажников, чтобы они правильно кабели расключили. Как-то не по себе стало, работы осмечены и не делать, а за что деньги получать тогда? Для успокоения совести, я все же прошелся по шкафам: прозвонил схемки, протяжку проверил за одно- все было в порядке.
Сколько было случаев несоответствия АВ, например серии ВА35 своим номиналам: АВ 250А, ЭМР-2500А, а он не отключается при 3000-3500А. Снимаешь крышку начинаешь регулировать натяжение пружинки на ЭМР-иногда помогает, когда и нет. Получается, что их на заводе не проверяют.
QUOTE
По теме: Пользуюсь Сатурн-М, вот уже 3 года. Довольно капризная штука, в отношении согласования с питающей сетью. Настроить прогрузочный ток "ампер в ампер", практически нереально. Выставляешь 100А, грузит или 95А или 107А.
Здесь главное не зацикливатся на этом, необходимо убедиться что ЭМР и ТР АВ работают в диапазоне уставки.
Гость_shapiton_*
8.6.2009, 16:02
Прогружаю АВ Merlin Gerin. Каким током грузить тепловую? У ВА- это написано в инструкции по эксплуатации, а здесь "Эти проверки регулируются применяемыми стандартами и должны всегда проводиться подготовленным специалистом"... и все( В методике приведенной не сайте Yanviktor 6In. Какими нормами это определено?
Спасибо.
АВ не бытовые. В КТП стоят.
На Меллерах вроде тоже 6Iн, прогрузите при 6Iн, если время отключения соответствует уставке все нормально, если нет, смотрите ВТХ на АВ при 6Iн.
Ихние испытания определяются МЭКами. Сходите на сайт Шнейдер электрик там есть телефон справочно-информационного центра (в той стране где живете) и попробуйте их допросить.
[quote name='Гость' date='2.4.2009, 18:26' post='86139']
Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет прогрузочников зарубежного производства?
А потому-что их нет в природе.

На западе не прогружают автоматы, после покупки их в магазине. Завод провел испытания и на том успокоились. А ведь живут же и не тужат.
Есть, и очень даже хорошие. Но и стоят они очень хорошо. Напр. ODEN переменку выдает до 30 кА постоянку до 4,5 кА. Правда цена прибора переваливает за 1Мега рубль.
Гость_shapiton_*
11.6.2009, 10:45
Цитата(Uran @ 8.6.2009, 18:27)

На Меллерах вроде тоже 6Iн, прогрузите при 6Iн, если время отключения соответствует уставке все нормально, если нет, смотрите ВТХ на АВ при 6Iн.
Так и при 3In должно соответствовать.
В Schneider Electric я позвонил: Они вообще не рекомедуют производить данные проверки.(но не препятствуют, если очень хочется).
QUOTE (Гость_shapiton_* @ 11.6.2009, 12:45)

Так и при 3In должно соответствовать.
В Schneider Electric я позвонил: Они вообще не рекомедуют производить данные проверки.(но не препятствуют, если очень хочется).
При 3In подольше придется ждать, уставки времени по перегрузу отбиты обычно при 6In на наших и импортных АВ на переменке, на постоянку при 5In.
Мы при наладке прогружаем все без исключения АВ, если они осмечены. Я уже где-то писал, что немцы кураторы не разрешили нам прогрузить АВ на щите СН-0,4кВ ПГУ.
На одной ГЭС произвели реконструкцию 4-х ЩПТ, они заключили с нами договор на прогрузку всех АВ (Мёллер)-мы прогрузили.
Насчёт Merlin Gerin, у Schneider Electric есть испытательные комплекты: MERLIN GERIN 34547(только Compact), MERLIN GERIN 33595(Compact, Masterpact, Powerpact). Тестируют автоматы вторичным током. Правда есть один минус комплекты достаточно дорогие
Цитата(Uran @ 11.6.2009, 13:07)

уставки времени по перегрузу отбиты обычно при 6In на наших и импортных АВ на переменке, на постоянку при 5In.
Вот откуда это? С какого документа? Еще раз повторюсь- эти данные я видел только в РЭ к выключателям ВА.
Цитата
Насчёт Merlin Gerin, у Schneider Electric есть испытательные комплекты: MERLIN GERIN 34547(только Compact), MERLIN GERIN 33595(Compact, Masterpact, Powerpact). Тестируют автоматы вторичным током.
Точно! В Шнайдере сказали эти проверки обязательны)
Цитата
Правда есть один минус комплекты достаточно дорогие
А цена вопроса?
Если не ошибаюсь год назад MERLIN GERIN 34547 стоил около 120 кРуб., а на счёт MERLIN GERIN 33595 врать не буду не знаю, работал устройством заказчика. Цены лучше у Schneider Electric узнать, думаю они изменились. И ещё MERLIN GERIN 33595 достаточно капризное устройство
QUOTE (Shapiton @ 15.6.2009, 9:36)

Вот откуда это? С какого документа? Еще раз повторюсь- эти данные я видел только в РЭ к выключателям ВА.
Читать описания,каталоги буржуйских АВ религия не позволяет? Какая разница между ПП расцепителями АВ типа ВА и буржуйских АВ- только в исполнении, а логика работы одна.
На NSX, каюсь, не смотрел(у меня NS и Masterpact). У них на сайте реконструкция наверно, и прежние ссылки не работают.
Вроде разобрался.
Uran - спасибо!
Господа! Помогите пожалуйста! АВ типа Tmax(32-250А) и типа Emax(1000А и 500А) производства АВВ , есть ли у кого нибудь опыт прогрузки таких АВ! Я сам не работник лаборатории! Нанятая контора впаривает, что эти автоматы можно не прогружать, т.к. они испытаны на заводе! Якобы Ростехнадзор об этом знает и никаких проблем при сдаче установки в эксплуатацию отсутствие прогрузок не доставит!
Работник
25.1.2011, 18:54
Про не прогружать не находил информации, я их грузил (Тmax), их в европе не грузят, там свои нормы и используют тестер для проверки через соответствующий порт на автомате. Грузятся по обычному, выставлял уставки согласно проекта и измереной петли фаза-нуль. Не грузят скорее потому что ЭТЛ не знает или сомневается, и в ртн тоже могут не знать как и принять без прогрузки. У нас требоваали (в нашем регионе).