Юрий Владимирович
19.12.2008, 11:30
Можно ли делать коробку уравнивания потенциалов скрыто, и соответственно, все проводники системы ДСУП прятать в стенах? Где-то встречал, что нужно делать все открыто, для возможности осмотра... Но если предусмотреть возможность осмотра КУП, то обязательно ли осматривать сами проводники по всей их длине?
gomed12
19.12.2008, 14:29
Ничем РЕ-проводники СУП не отличаются от других, поэтому д/б защищены от мех. воздействия где необходимо.
Обеспечьте доступ для осмотра и испытаний места соединений проводников.