Задача: Сделать шины PE и N для подключения нескольких проводов разного сечения (вплоть до 185 кв.мм). Самое важное - эстетика, поэтому нужно что-то покупное.
Примечание: Согласно ПУЭ шина N должна быть изолирована, а PE - не изолирована от корпуса.
Варианты:
1) ИЭКовская мелочевка.
Хлипковато и только малые сечения проводов.
2) У Риттала есть хорошая красивая шина заземления, которая может быть закреплена на наклонных и прямых скобах. Также у них есть специальные болты заземления, которые крепятся в стойки или основания шкафа TS8.
Этот вариант неудобен тем, что я сам перешел на шкафы SAREL и из-за "какой-то" шины
3) Шины выполнить в виде клеммников на ДИН-рейках. Желто-зеленые клеммники PE имеют контакт с ДИН-рейкой, а голубые клеммы N изолированы. Клеммы соединить между собой клеммными мостиками. Две сборки клемм PE и N соединить между собой проводом.
Канает этот вариант по правилам безопасности?
Кто еще какие варианты предложит?
Andrey59
26.12.2008, 11:37
Можно найти клеммные блоки многоуровневые под разные сечения закрывающиеся крышками ( утех же итальянцев). Видел такие в импортных шкафах, но там размножались обычно фазы. Лично я делаю по варианту 3.
Михайло
26.12.2008, 20:36
у каких "тех же итальянцев"?
Unlimits
26.12.2008, 20:48
Цитата(Unlimits @ 26.12.2008, 20:48)
А в какую дырку провод на 185 пихать? (Unlimits? Возможно все. Предела нет?)
Unlimit, про ИЭК мы знаем
:
Цитата(Михайло @ 26.12.2008, 7:24)
1) ИЭКовская мелочевка.
Хлипковато и только малые сечения проводов.
вот сами шинки ИЭК:
http://www.aton-stroy.ru/index.php?main=ca...k&id=100301Максимум 35 кв. мм можно зажать...
А вот более серьезная штучка за тыщу рублей:
http://www.interlink.ru/7541000.htmlНо все-таки вопрос остается открытым:
Можно ли использовать клеммники в качестве шин?
Andrey59
29.12.2008, 14:59
Цитата(Михайло @ 26.12.2008, 19:36)
у каких "тех же итальянцев"?
Можно посмотреьь здесь
http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf и вдругих разделах этого сайта, а по фирме производителю найти их в вашей местности.
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
Михайло
29.12.2008, 19:30
Цитата(ez81 @ 29.12.2008, 21:05)
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
У меня не автоматизация здания, а шкаф промышленной автоматики и в него входит PEN-проводник.
Нашел еще одну приличную шинку:
http://www.abn.ru/catalog/zpas/sze2_access13.shtmlА сюда по идее можно зажать 95 кв. мм!!!
http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_227.htmlДля уменьшения количества подряд идущих постов пользуйтесь опцией редактирования.
Unlimits
29.12.2008, 23:07
Не знаю что за автоматика с нулем на 185
, но в большинстве случаев используются именно наборные клемники на динрейке. Синие для нулевой шины и желто зеленые для земли. Тама специальные перемычки есть. Очень удобно. Правда.
http://www.contaclip.ru/clemshttp://www.decima.ru/wago/01.php
Andrey59
31.12.2008, 17:47
Кроме указанных ContaClip и WAGO клеммі на любое сечение есть и у Waidmullera
А я использую Phoenix Contact
Спасибо за подсказки, всех с Новым Годом!!!
Цитата(Unlimits @ 30.12.2008, 1:07)
Не знаю что за автоматика с нулем на 185
Ну это вообще силовой шкаф с частотником, был такой... Только там не нуль, а PE - 185 кв.мм вроде бы, но может быть гоню. Но я тогда просто поставил ритталовский шкаф и взял специальный ритталовский болт заземления M8, который зажимается в основании шкафа (прямо в перфорированный профиль).
Пока искал ссылку на этот болт, нашел такие чудеса:
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_08.htmhttp://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_09.htmhttp://texcistrade.ru/catalog/passive/zpas/?descript=5519
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь
http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/
Цитата(Andrey59 @ 3.1.2009, 20:09)
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь
http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/Жаль картинок нет и страница с вирусом...
Лучше здесь:
http://www.erico.com/(можно выбрать русский язык для главной страницы)
не парьтесь - сделайте свою шину, дешевле выйдет
Кстати, вопрос о шинах... Где можно купить медные шины отечественного производства? Поставщик электроизделий предлагает только алюминиевые
электроник1
9.1.2009, 21:42
а куда такие большие? сечение ре и n- шин должно быть не ниже приходящего провода рабочего и защитного нуля. на защитный нуль надо ставить медную или стальную шину, на рабочий- из любого металла.
Цитата
на рабочий- из любого металла.
Значит, ставим натриевую
Andrey59
11.1.2009, 20:00
Информация по ERICO и др. здесь
http://www.vector-vs.kiev.ua/products.htmlТам есть програмки по подбору компонентов и программа по подбору и построению силовых шин
чаще делаю так, беру шину нулевую пр-ва ИЭК, задействую два отверстия в ней для крепления собственной плоской шинки на ножки тем самым создаю расшириритель. Вот рисунок(слева нули-это отверстия в шине ИЭК, из неё выходят вда ножа моей шины, в которой есть отверстие какое я звхочу.
Тут главное чтобы по току прошли
_____
0 | |
0-- 0 |
0-- 0 |
0 |____ |
0
0
Теперь хочу узнать, в шкафах управления, где может быть много аппаратуры которую нужно заземлять, может быть такое решение проблемы множественного заземления, чтобы провода до шины PE не тянуть через весь шкаф.
А именно если необходимо заземлить устройство в верхней части шкафа, а шина PE стоит снизу, могу ли я поставить клеммник PE(рядом с устройством) и кинуть провод на него без соединения с землёй самого клеммника???? Вроде клеммник как заземлен ножами, зачем его соединять проводом с шиной PE?
Ну допустим у тебя три шины заземления в шкафу (вверху, внизу, по середине). Трудно соединить между собой двумя проводами???
Лично я самодельщину на подобие Вашей не приветствую! Я сейчас остановился на следующем наиболее технологичном решении: шина заземления организовывается наборных желто-зеленых PE-клеммах. На них же можно осуществлять разделение PEN-проводника на PE и N перемычкой. Подобное применение рекомендовано производителем клемм. Сечение от 0,08 до 300 кв. мм.
Если это клеммы РЕ то по моему можно их лепить сколько угодно если панель шкафа соединена перемычкой с болтом заземления шкафа. А клеммы N должны быть изолированы. На всякий случай (о клеммах РЕ) почитойте ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 раздел 13.1.1. ГОСТ положил в файловый архив.