Михайло
Задача: Сделать шины PE и N для подключения нескольких проводов разного сечения (вплоть до 185 кв.мм). Самое важное - эстетика, поэтому нужно что-то покупное.
Примечание: Согласно ПУЭ шина N должна быть изолирована, а PE - не изолирована от корпуса.

Варианты:
1) ИЭКовская мелочевка.
Хлипковато и только малые сечения проводов.

2) У Риттала есть хорошая красивая шина заземления, которая может быть закреплена на наклонных и прямых скобах. Также у них есть специальные болты заземления, которые крепятся в стойки или основания шкафа TS8.
Этот вариант неудобен тем, что я сам перешел на шкафы SAREL и из-за "какой-то" шины

3) Шины выполнить в виде клеммников на ДИН-рейках. Желто-зеленые клеммники PE имеют контакт с ДИН-рейкой, а голубые клеммы N изолированы. Клеммы соединить между собой клеммными мостиками. Две сборки клемм PE и N соединить между собой проводом.
Канает этот вариант по правилам безопасности?

Кто еще какие варианты предложит?
Andrey59
Можно найти клеммные блоки многоуровневые под разные сечения закрывающиеся крышками ( утех же итальянцев). Видел такие в импортных шкафах, но там размножались обычно фазы. Лично я делаю по варианту 3.
Михайло
у каких "тех же итальянцев"?
Олега
Цитата(Unlimits @ 26.12.2008, 20:48) *

А в какую дырку провод на 185 пихать? (Unlimits? Возможно все. Предела нет?)
Михайло
Unlimit, про ИЭК мы знаем icon_wink.gif:
Цитата(Михайло @ 26.12.2008, 7:24) *
1) ИЭКовская мелочевка.
Хлипковато и только малые сечения проводов.

вот сами шинки ИЭК:
http://www.aton-stroy.ru/index.php?main=ca...k&id=100301

Максимум 35 кв. мм можно зажать...

А вот более серьезная штучка за тыщу рублей:
http://www.interlink.ru/7541000.html

Но все-таки вопрос остается открытым: Можно ли использовать клеммники в качестве шин?
Andrey59
Цитата(Михайло @ 26.12.2008, 19:36) *
у каких "тех же итальянцев"?

Можно посмотреьь здесь http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf и вдругих разделах этого сайта, а по фирме производителю найти их в вашей местности.
ez81
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
Михайло
Цитата(ez81 @ 29.12.2008, 21:05) *
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
У меня не автоматизация здания, а шкаф промышленной автоматики и в него входит PEN-проводник.

Нашел еще одну приличную шинку:
http://www.abn.ru/catalog/zpas/sze2_access13.shtml

А сюда по идее можно зажать 95 кв. мм!!!
http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_227.html

Для уменьшения количества подряд идущих постов пользуйтесь опцией редактирования.
Unlimits
Не знаю что за автоматика с нулем на 185 icon_eek.gif , но в большинстве случаев используются именно наборные клемники на динрейке. Синие для нулевой шины и желто зеленые для земли. Тама специальные перемычки есть. Очень удобно. Правда.
http://www.contaclip.ru/clems
http://www.decima.ru/wago/01.php
Andrey59
Кроме указанных ContaClip и WAGO клеммі на любое сечение есть и у Waidmullera
Михайло
А я использую Phoenix Contact fig.gif Спасибо за подсказки, всех с Новым Годом!!!

Цитата(Unlimits @ 30.12.2008, 1:07) *
Не знаю что за автоматика с нулем на 185 icon_eek.gif

Ну это вообще силовой шкаф с частотником, был такой... Только там не нуль, а PE - 185 кв.мм вроде бы, но может быть гоню. Но я тогда просто поставил ритталовский шкаф и взял специальный ритталовский болт заземления M8, который зажимается в основании шкафа (прямо в перфорированный профиль).

Пока искал ссылку на этот болт, нашел такие чудеса:
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_08.htm
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_09.htm
http://texcistrade.ru/catalog/passive/zpas/?descript=5519

Andrey59
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/
Михайло
Цитата(Andrey59 @ 3.1.2009, 20:09) *
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/

Жаль картинок нет и страница с вирусом...

Лучше здесь:
http://www.erico.com/

(можно выбрать русский язык для главной страницы)
с2н5он
не парьтесь - сделайте свою шину, дешевле выйдет
Михайло
Кстати, вопрос о шинах... Где можно купить медные шины отечественного производства? Поставщик электроизделий предлагает только алюминиевые icon_sad.gif
электроник1
а куда такие большие? сечение ре и n- шин должно быть не ниже приходящего провода рабочего и защитного нуля. на защитный нуль надо ставить медную или стальную шину, на рабочий- из любого металла.
gomed12
Цитата
на рабочий- из любого металла.

Значит, ставим натриевую ispug.gif
Andrey59
Информация по ERICO и др. здесь http://www.vector-vs.kiev.ua/products.html
Там есть програмки по подбору компонентов и программа по подбору и построению силовых шин
Гость
чаще делаю так, беру шину нулевую пр-ва ИЭК, задействую два отверстия в ней для крепления собственной плоской шинки на ножки тем самым создаю расшириритель. Вот рисунок(слева нули-это отверстия в шине ИЭК, из неё выходят вда ножа моей шины, в которой есть отверстие какое я звхочу.

Тут главное чтобы по току прошли
_____
0 | |
0-- 0 |
0-- 0 |
0 |____ |
0
0


Теперь хочу узнать, в шкафах управления, где может быть много аппаратуры которую нужно заземлять, может быть такое решение проблемы множественного заземления, чтобы провода до шины PE не тянуть через весь шкаф.
А именно если необходимо заземлить устройство в верхней части шкафа, а шина PE стоит снизу, могу ли я поставить клеммник PE(рядом с устройством) и кинуть провод на него без соединения с землёй самого клеммника???? Вроде клеммник как заземлен ножами, зачем его соединять проводом с шиной PE?


Михайло
Ну допустим у тебя три шины заземления в шкафу (вверху, внизу, по середине). Трудно соединить между собой двумя проводами???

Лично я самодельщину на подобие Вашей не приветствую! Я сейчас остановился на следующем наиболее технологичном решении: шина заземления организовывается наборных желто-зеленых PE-клеммах. На них же можно осуществлять разделение PEN-проводника на PE и N перемычкой. Подобное применение рекомендовано производителем клемм. Сечение от 0,08 до 300 кв. мм.
Andrey59
Если это клеммы РЕ то по моему можно их лепить сколько угодно если панель шкафа соединена перемычкой с болтом заземления шкафа. А клеммы N должны быть изолированы. На всякий случай (о клеммах РЕ) почитойте ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 раздел 13.1.1. ГОСТ положил в файловый архив.