Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 19:14
Подскажите как определить на выходе генератора где фаза а где ноль.
Индикаторная отвертка светится одинаково на обоих выходах.
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 19:54
Странно.
В блоке автоматики имеются клеммы:
Выход с генератора - фаза и ноль,
Вход сетьи - фаза и ноль,
Выход на нагрузку - фаза и ноль.
Нулевая шина соответственно общая.
Так как же подключать генератор?
Ничего странного. Если подключить к сети обычный развязывающий трансформатор, то на вторичке тоже не будет нуля, и при этом всё подключенное к нему оборудование будет работать как и работало...
За общий провод можно принять любую клемму генератора.
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 20:45
Спасибо! Понял.
А ведь ноль входа сети используеться многим оборудованием как заземление.
Не окажется ли на их корпусе напражение?
А для генератора придется делать отдельное заземление.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2009, 19:45)

А ведь ноль входа сети используеться многим оборудованием как заземление.
Не окажется ли на их корпусе напражение?
А для генератора придется делать отдельное заземление.
Каким оборудованием?

Конечно может оказаться, поэтому так не делают. Для заземления корпуса используют отдельный третий проводник.
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 21:13
У меня свой дом и контура заземления нет.
А третий проводник, (заземление), в щитке соединен с нулем.
По такой схеме подключена стиральная машинка, насосы и т.д.
Так как же быть?
Экстримальный вариант. Получается в случае использование евророзеток на корпусе сидит ноль. А изолированный ноль опасен. Это легко исправить. Просто отсоединить PE провод от нулевого, и если зеземления поблизости нет (хотя в своём доме это вроде не проблема) пусть висит. Получится обычная советская двухпроводная сеть.
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 22:29
Понятно.
Ноль с корпусов оборудования отключить не проблема.
А все же чем это опасно? Я имею в виду ноль на корпусе.
Получается что мне надо занятся организацией контура заземления.
Может знаеш какие могут быть варианты (попроще) исполнения заземления.
Питание на частные дома обычно приходит по воздушным линиям. При нормальной работе ноль и есть ноль. А вот при аварийной ситуации на подстанции или на линии от пути к дому может случится перекос фаз и на нуле появится нехилое напряжение. Возьмёшся одной рукой за стиралку, к примеру, другой за ванну и останешься там. Ну это пример. Вероятность, конечно, мала, поэтому я сказал, что вариант для экстрималов.
Если почва нормальная (не слишком сухая и не сплошная глина) можешь на некотором расстоянии забить несколько уголков, труб, коробочек или чё там найдётся в хозяйстве. И сварить между собой прутом или арматурой. Не слишком простой вариант, зато надёжный. Чем больше железа забьёшь, тем качественнее будет заземление. Если сделать всё правильно, земля не пропадёт, можно спокойно сажать картоху
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 23:05
Еще раз спасибо!
У меня почва обычная но вода близко.
Штык лопаты и ямка сразу наполняется водой.
С точки зрения организации заземления это наверно хорошо, глубоко забиватьне надо.
А вот как в домашних условиях проверить качество заземления?
Не за что!

Проверить можно так. На вводе в дом отключить ноль, а вместо него подцепить своё заземление. Если напряжение сильно не упадёт, мощные потребители (утюги, чайники и т. п.) сильно не снизят напряжение сети, значит заземление удалось, и в случае аварии спасёт.
Учти, это всё небезопасно, как говориться семь раз отмерь, один включи. Правилами техники безопасности не приветсвуется.
Гость_Дмитрий_*
10.1.2009, 23:34
Ну чтож, будем считать что вопрос исчерпан. Будем работать.
Цитата(Инк @ 10.1.2009, 21:42)

Просто отсоединить PE провод от нулевого, и если зеземления поблизости нет (хотя в своём доме это вроде не проблема) пусть висит. Получится обычная советская двухпроводная сеть.
Как это РЕ просто отсоединить?
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2009, 2:05)

Еще раз спасибо!
...Штык лопаты и ямка сразу наполняется водой.
С точки зрения организации заземления это наверно хорошо, глубоко забиватьне надо...
Если хотите заземление качественно, а не для "халтурной сдачи объекта", то надо ниже уровня промерзания грунта.
К началу темы:
Не так давно всерьез бился над практическим применением этого вопроса. В результате родилась страница
http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm
Гость_николай_*
31.10.2017, 8:26
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2009, 19:14)

Подскажите как определить на выходе генератора где фаза а где ноль.
Индикаторная отвертка светится одинаково на обоих выходах.
оба выхода по 115 вольт, а у меня другой вопрос есть такой генератор встроенной фазой ноль. так как у меня в доме нет заземления
Shura_with_KINEF
31.10.2017, 11:51
В помощь:
- ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.