Цитата(Max88 @ 20.1.2009, 23:37)

Здравствуйте господа электрики! Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать кабель для какого либо прибора.
....
Господа Электрики, очень надеюсь на вашы скорые отзывы!

Здравствуйте господа электрики, здравствуйте "Max88"
Сразу как всегда,оговорюсь, высказываю личное мнение, готов к дискуссии.
Во первых, напомню,что существуют сегодня две признанные методики определения расчетных мощностей. Это методика с использованием Кс и Коднов. По моему, до 1966г или даже ранее, эта методика расчета была единственная. Где-то в 1966г (ориентировочно) специалисты института "Тяжпромэлектропроект" (Московский головной институт бывшей СССР) предложили для определения Расчетной мощности новую методику на основе Ки, Nэ, Км. Не вдаваясь в историю, обе методики основывались на на сборе и анализе статистической информации по отраслям производства. Для жилых и административно-бытовых зданий, определение расчетной мощности осталось с применением Кс, методика расчета приводится в СП31-110. Для промышленных предприятий в основном используют методику определения расчетной мощности с использованием Кисп, Кмакс., Nэфф.эл.прием. по РТМ36.18.32.4-92 и "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" работы "Тяжпромэлектропроект" М788-1069. Ки приводятся и в разных справочниках по электротехнике. Справочник по Ки выделен отдельно, с учетом накопления более точной информации, изменения интенсивности работы предприятий и соответственно изменений значений Ки по разным отраслям производства.
Для выбора защиты и кабеля к одиночным электроприемникам Рр=Руст. (до трех-четырех эл. приемников) В промпредприятиях силовое оборудование в основном запитываются по радиальной схеме. Шлейфы по магистральной схеме используют не часто, количество оборудования соединенные по магистральной схеме ограничивается (в ПУЭ есть, если интересует кого, сообщите, постараюсь найти). Исключение-распределительные шинопроводы, но и там отходящие линии как правило защищают отходящими выключателями автоматическими/предохранителями. Подсчет расчетной мощности производят в осносном на вводе, начиная с щитов,шкафов ПР, Ш, ЩСУ и далее вверх на шинах ТП, РП для выбора защитной аппаратуры, кабелей и выбора трансформаторов. То же и по СП31-110, например для определения расчетной мощности групповых линий Кс=1, то-есть Рр = Ру (п.6.14), сюда же по моему, отношу и розеточную группу, ограничение по току в зависимости от назначения. На ПР, ЩР, ВРУ, ГРЩ,ТП,РП - Кс в соответствии с таблицами из СП31-110.
Спасибо за внимание.