Цитата(Max_Ti @ 22.1.2009, 9:06)

...Есть одно условие - нейтраль должна быть заземлена.
Как определить если нейтраль не заземлена? При таком режиме: на панели ЭПЗ (ШДЭ) выпадает блинкер - "Неисправность цепей напряжения", на панели транса выпадают блинкера - "Перегруз", "Перегрев", а также изменяется "гул" самого транса. Ещё можно померять напряжения (линейные). Если транс не сильно загружен - может так всю жизнь работать

Что нельзя делать: включать разъеденитель нуля вручную, с места (можно сделать автоматическое включение).
Пока всё, если что вспомню - отпишусь.
Заземление нейтрали в этом случае - не обязательное условие появления тока нулевой последовательности. Просто ток будет заметно ниже, постараюсь в ближайшее время это обосновать, а на модели системы проверил.
ЭПЗ-1636 при неполнофазном режиме неисправности не покажет (если правильно подключена блокировка при неисправности цепей напряжения). У нее БНН выполнена на принципе сравнения напряжений звезды и треугольника. А вот ШДЭ-2801, кажется, должна показать неисправность 3Uо.
А вот автоматическое включение разъединителя нуля - тот же короткозамыкатель. Так может, поставить короткозамыкатель на линию? Хотя, впрочем, если оборвется именно та фаза, где он стоит, проку будет мало.
Цитата(Dmitry_G @ 22.1.2009, 10:54)

Нейтраль у нас не заземлена. Гул конечно был сильный, с напряжением что-то вообще не понятно по 110 - 85,85 и 123-где-то (гуляло)...
А какого характера был гул? Равномерный как у перегруженного трансформатора или с подвыванием в такт с колебаниями напряжения? Если второе - то вполне вероятен феррорезонанс, с таким сталкивался, правда, на трансформаторе 35 кВ.