Цитата(Player)
Объясните пожалуйста, в таблице выбора проводников указано что 1.5 кв. мм медный провод рассчитан на ток максимум 16 А, и в то же время рекомендуется устанавливать на такой проводник автомат номиналом 16 А, но автомат же по перегрузке срабатывает не сразу. Получается что провод может загорется, разве это правильно ставить 16 А автомат на 16 А проводник ? Или в таблице указаны заниженные значения ?
Для медного одножильного провода сечением 1,5 кв. мм 16 ампер - так называемый,
длительный допустимый ток.
А предельные "нагрузки" начинаютя от 19(23) А.
Единственная таблица, юридически действующая на территории РФ, это таблица (и рекомендации) из ПУЭ...
И "загорается", к сожалению, не провод, и не изоляция, а пыль и строительный или бытовой мусор. И возгорания эти происходят не на линейных участках проводов, а в местах коммутации (соед., распред. коробках, присоединения к рубильникам, автоматам, сборкам зажимов и пр. местах)