andrey-st
Подскажите, пожалуйста, если на счетчике (индукционный, кажется, называется - с диском) написано 5-15А, то имет ли смысл ставить на него автоматы (вместо старых "пробок"), например, в 25А - это вопрос № 1. И еще: после этого же счетчика стоят по нагрузке рассчитанные автоматы (от 6 до 25А); нормально ли это? как они работают с более слабым счетчиком? Или амперы на счетчике и амперы в линии вообще не созависимы (где-то слышал такое мнение) - это вопрос № 2.
Заранее благодарен!
сэм
максимальный длительный ток после счетчика должен быть не более 15А, если больше -нужно ставить ТТока. Автомат должны быть естественно (с учетом токов допустимой перегрузки) 20A
Uran
QUOTE (сэм @ 27.1.2009, 12:34) *
максимальный длительный ток после счетчика должен быть не более 15А, если больше -нужно ставить ТТока. Автомат должны быть естественно (с учетом токов допустимой перегрузки) 20A

Необязательно с ТТ, есть счетчики прямого включения до 100А
сэм
У него на счетчике написано 5-15 А, причем тут "есть счетчии на 100А"
Uran
QUOTE (сэм @ 28.1.2009, 13:10) *
У него на счетчике написано 5-15 А, причем тут "есть счетчии на 100А"

Чукча не читатель? Чукча писатель? icon_smile.gif
andrey-st
Спасибо всем