электрика
28.1.2009, 14:59
Добрый день. Поскажите пожалуйста есть ли программа для расчета потерь электроэнергии в линиях 0,4кВ и выше. Если есть, то какая и где ее можно найти. За ранее спасибо.
подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно легко расчитать потери ЭЭ в сетях 6-10, 0,4 кВ используя схемы замещения, расход по ТП и т.д и т.п
Михаил Ник...
9.1.2011, 18:17
Комплекс программ РТП 3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.
http://www.rtp3.ru/products.htm
Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать.
Цитата(Looking @ 19.1.2011, 23:35)
Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать.
если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас
Цитата(с2н5он @ 19.1.2011, 22:54)
если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас
U*I*t вроде... Или это кулоны?
А, нет - там без напряжения...
Цитата(Roman D @ 20.1.2011, 8:22)
U*I*t вроде... Или это кулоны?
А, нет - там без напряжения...
это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии
ΔUуч = ΔUУд ∙ Sуч ∙ lуч ∙ 10^-3;
где: ΔUуд – удельные потери напряжения;
Sуч – полная мощность участка, кВА;
lуч – длина участка, м;
1 способ
dW = 3*Iмакс*Iмакс*R*τ
где Iмакс – максимальная токовая нагрузка, А;
R – активное сопротивление линии, Ом;
т (тау) – время потерь, ч.
Iмакс = W/(Тмакс*1,73*Uном*соsY
где W – годовой расход электроэнергии, кВт*ч;
Тмакс – время использования максимума, ч.
Тмакс = W/Pмакс
2 способ
Зная среднеквадратичный ток Iск
Iск = Wгод/(Tв*1,73*Uл* соsY
Находят dW так
dW = 3*Iср*Iср*R*Тв (7)
Где Тв – время включения трансформатора, 8760 ч.
dWгод = (dW/W)*100, %
Цитата(Looking @ 20.1.2011, 12:59)
это и описано в книге, пост.8
вариант 1 конечно хороший, но отсутствует макс. нагр. и Т
Да, тогда сор, там ней не смотрел))
Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 8:02)
это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии
U - падение напряжения, прямо пропорционально сопротивлению линии.
Дак мы про падения напряжения, а про потери мощности.
Цитата
где: ΔUуд – удельные потери напряжения;
это штука по табличкам неплохо определяется) Это вообще удельное падение напряжения на участке в 100м провода. Нет смысла считать, если всё давно посчитано.