Расчётная нагрузка обьекта изначально составляла 230 кВт (Ip=368А), II-категория. В качестве ВРУ был выбран классический шит ВРУ-1-13-20 на 400А.
Спустя какое-то время в проекте вдруг появляется пристройка ещё на 60 кВт, запитанноя от ВРУ обьекта, итого получаем Pp=290 кВт, Ip=464А.
Неподскажите, есть-ли щиты аналогичные ВРУ-1-13-20, но на токи более 400А?
Заказчик категорически не согласен на установку АВР, точнее на его цену, а ставить на вводе ЯРП-600-54-П нет желания.
электроник1
3.2.2009, 21:46
есть и на 630А... в-общем- какие есть вставки- такие и ВРУ есть.
andrey357
5.2.2009, 11:23
Цитата(Misha_M @ 4.2.2009, 14:01)

Марку неподскажете?
Панели типа ЩО-70 Их масса заводов делает....
электрика
6.2.2009, 20:03
незнаю как у вас, но у нас ВРУ-1 комплектуют под заказ, просто составляем опросный лист на вводе 630А, и заказываем. Никаких проблем с этим не было. Гораздо хуже когда вводной кабель нагрузку не тянет. Есть вариант и просто установить дополнительно еще один ВРУ, чтоб не лезть в уже существующую распред.сеть.