В технических условиях на разрешение подключения к электрическим сетям с некоторых пор появился такой пункт:
"В проекте необходимо рассмотреть вопросы качества электроэнергии в точках общего подключения (ТОП), таковыми являются шины РУ-10 кВ ПС. Если в составе нагрузок объекта имеются потребители, искажающие какой-либо из показателей качества электроэнергии (ПКЭ), то необходимо определить расчетный вклад (РВ) по этому ПКЭ и в случае необходимости предусмотреть мероприятия, предусматривающие обеспечение ПКЭ согласно ГОСТ 13109-97 в ТОП".
Вопрос №1: сталкивался ли с этим требованием кто-нибудь?
Вопрос №2: как определить расчетный вклад по ПКЭ?
Затруднения вызывает конкретно расчет "коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения KU" и "Коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n)". Например, известно, что есть нелинейная нагрузка у потребителя. Разумеется, эта нагрузка приводит к несинусоидальности питающего напряжения (т.е. появляются гармонические составляющие с частотой, кратной основной частоте).
В ГОСТ приведена методика расчета ПКЭ на основе измерений, т.е. получается, сначала надо объект построить, а потом уж измерять. Загвоздка в том, что строительство по несогласованному проекту чревато переделками (приходится вносить изменения в проект по замечаниям Ростехнадзора, что ведет к переделкам на объекте, а следовательно, к дополнительным денежным затратам). Да и Ростехнадзор первым же замечанием запишет, что "не определен расчетный вклад по ПКЭ".
Я вижу выход только в справочных данных, где есть вольт-амперные характеристики нелинейных потребителей (расчет гармонических составляющих при известных ВАХ - дело техники, хоть и довольно муторное), или приведены величины гармонических составляющих тока этих потребителей.
Вопрос №3: есть ли литература, где указаны эти справочные данные по нелинейным потребителям? Я такую не нашел.
Вот собственно все. У кого какие соображения? (вопрос №4 )
P.S. По этой ссылочке все посты прочитал, и по этой, но там решения нет.
P.P.S. Зря, конечно, переместили эту тему из форума по общим вопросам проектирования, т.к. здесь не обсуждается документ, а решаются вопросы по проектированию системы электроснабжения. Мдя... привет админам. Кстати, аналогичная тема также есть в вопросах профессионалов. Может еще туда эту тему переместим?
Перемещаем.