Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Показатели качества электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов


DoctorGauss
В технических условиях на разрешение подключения к электрическим сетям с некоторых пор появился такой пункт:

"В проекте необходимо рассмотреть вопросы качества электроэнергии в точках общего подключения (ТОП), таковыми являются шины РУ-10 кВ ПС. Если в составе нагрузок объекта имеются потребители, искажающие какой-либо из показателей качества электроэнергии (ПКЭ), то необходимо определить расчетный вклад (РВ) по этому ПКЭ и в случае необходимости предусмотреть мероприятия, предусматривающие обеспечение ПКЭ согласно ГОСТ 13109-97 в ТОП".

Вопрос №1: сталкивался ли с этим требованием кто-нибудь?
Вопрос №2: как определить расчетный вклад по ПКЭ?

Затруднения вызывает конкретно расчет "коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения KU" и "Коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n)". Например, известно, что есть нелинейная нагрузка у потребителя. Разумеется, эта нагрузка приводит к несинусоидальности питающего напряжения (т.е. появляются гармонические составляющие с частотой, кратной основной частоте).

В ГОСТ приведена методика расчета ПКЭ на основе измерений, т.е. получается, сначала надо объект построить, а потом уж измерять. Загвоздка в том, что строительство по несогласованному проекту чревато переделками (приходится вносить изменения в проект по замечаниям Ростехнадзора, что ведет к переделкам на объекте, а следовательно, к дополнительным денежным затратам). Да и Ростехнадзор первым же замечанием запишет, что "не определен расчетный вклад по ПКЭ".

Я вижу выход только в справочных данных, где есть вольт-амперные характеристики нелинейных потребителей (расчет гармонических составляющих при известных ВАХ - дело техники, хоть и довольно муторное), или приведены величины гармонических составляющих тока этих потребителей.

Вопрос №3: есть ли литература, где указаны эти справочные данные по нелинейным потребителям? Я такую не нашел.

Вот собственно все. У кого какие соображения? (вопрос №4 icon_razz.gif)

P.S. По этой ссылочке все посты прочитал, и по этой, но там решения нет.

P.P.S. Зря, конечно, переместили эту тему из форума по общим вопросам проектирования, т.к. здесь не обсуждается документ, а решаются вопросы по проектированию системы электроснабжения. Мдя... привет админам. Кстати, аналогичная тема также есть в вопросах профессионалов. Может еще туда эту тему переместим?

Перемещаем.
ez81
1 при выдаче тех условий пто организации должны все это расчитать ( на основе ваших данных какое оборудование применяется) а при заключении договора с энергосбытом в договоре указывается ваш допустимый вклад если вы являетесь потребителем искажающим это самое пкэ если не являетесь то это хорошо меньше заморочек,тогда особо обратить внимание на те пкэ которое обещает сбыт а в дальнейшем проследить как они эти пкэ выдерживают. от этого зависит цена эл.энергии-тарифы. существует методическое пособие по пкэ издано московской фирмои линвит у них есть сайт свой возможно ( Ныне покойной Виалеттой Николаевной)
DoctorGauss
Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
1 при выдаче тех условий пто организации должны все это расчитать ( на основе ваших данных какое оборудование применяется)...

В ТУ на подключение написано "в проекте...", т.е. выполняться должно проектировщиком, а не энергоснабжающей организацией.

Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
...а при заключении договора с энергосбытом в договоре указывается ваш допустимый вклад если вы являетесь потребителем искажающим это самое пкэ...

В том то и дело, что допустимый вклад можно определить после ввода объекта в эксплуатацию. До этого (на стадии проектирования) определить допустимый вклад в искажение ПКЭ не представляется возможным (по крайней мере я вариантов пока не вижу).

Цитата(ez81 @ 13.2.2009, 1:33) *
...существует методическое пособие по пкэ издано московской фирмои линвит у них есть сайт свой возможно ( Ныне покойной Виалеттой Николаевной)

Нашел их сайт. Методическое пособие не нашел.

Все вопросы остаются в силе icon_sad.gif
alexzspb
DoctorGauss, вчера заходил на эту страницу с подобными вопросами, а сегодня, о чудо! меня спасли. Если скажете как и куда переслать файл методических указаний - поделюсь icon_smile.gif
DoctorGauss
Цитата(alexzspb @ 27.3.2009, 13:38) *
DoctorGauss, вчера заходил на эту страницу с подобными вопросами, а сегодня, о чудо! меня спасли. Если скажете как и куда переслать файл методических указаний - поделюсь icon_smile.gif

avral-okz@narod.ru. Буду очень признателен. icon_razz.gif

P.S. Эх, а счастье было так близко, что-то нет вестей от многоуважаемого Гость_alexzspb_*. writer.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.