Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
1. начиная с п. 1.7.76, 7.1.88
Спасибо за наводку! Что-то я забыл про главу 7.1. Это тоже нужно знать:
ГОСТ Р 50571.11-96Хотелось бы более подробнее: Ванну надо заземлять? Металлопластиковые трубы? Профиль, на который крепятся пластиковые панели потолка?
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
2. Сталь
Почему? Дайте, пожалуйста, ГОСТ или пункт.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. <.......>
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
3. Можно в зоне 3, с крышечкой
IP44,
По ГОСТ Р 50571.11-96 можно IPx1. Или таких не бывает розеток?
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
4. Можно через транс или выше 2250мм
У меня потолочные светильники в зоне 3 - выше, чем 2,25 м. Получается достаточно поставить дифференциальный автомат или УЗО на 30 мА.
Но просто интересует на всякий случай: электронный трансформатор можно в качестве разделительного использовать?
Здесь
ГОСТ 30331.3-95 указаны системы БСНН (SELV), ЗСНН (PELV), ФСНН (FELV). К которым относится электронный трансформатор?
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
5. Нет
Коротко и ясно!
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
6. Не есть факт.
Блин. Как или где узнать можно? В БТИ каком-нибудь?
Цитата(savelij @ 15.2.2009, 23:20)
Разделы перестал указывать, ибо всё есть в гл. 1.7 и 7.1... Выборочно икать пункты влом... извините.
Спасибо, с нормативкой немного работать умеем.
Хотя без наводки никак...