такой вопрос, можно ли установить ТП 10/0,4 в подвале жилого дома с последующей сдачей его на баланс в кабельные сети города. помещение с отдельным входом
Aleks 72
16.2.2009, 21:05

И как вы туда 10ку заведете?
Dmitry_G
16.2.2009, 21:14
Взять такое на баланс?
А затопит подвал? Вот Ж..па для сетей!
Лучше мухи- отдельно, котлеты-отдельно.
ПУЭ. 4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций;
2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел. в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ.
Прямого запрета нет, значит можно, но требования к размещению д/б повышенные по гидроизоляции помещения ТП, к усилению изоляции токоведущих частей, покраске металлических ОПЧ, высокими требованиями к теплообмену помещения.
В общем, возможность подвального размещения определяется проектом, с его согласованием.
Цитата(Aleks 72 @ 16.2.2009, 21:05)


И как вы туда 10ку заведете?
завести можно кабелем, и не только 10 кВ, но и 35 и 110 и 220...
Aleks 72
17.2.2009, 19:22
Цитата(Dennis @ 17.2.2009, 16:01)

завести можно кабелем, и не только 10 кВ, но и 35 и 110 и 220...
Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора

). Да и опять же вредное воздействие на организм+ постоянный шум, не хотел бы я жить над ТП

. Думаю со сдачей головняк тот еще будет.
сергей_абрамов
17.2.2009, 22:14
Есть ещё санитарные нормы, имеются ввиду электромагнитные излучения. воздействие которых на человека полностьюне изучено, но статистика говорит о том что среди людей проживающих вблизи лэп , уровень онкологических заболеваний выше.
всем удачи.
Цитата
Прямого запрета нет,
А если бак трансформатора маслонаполненый? А если высота потолков ,площадь и другие требования не соблюдены ?
Цитата(Aleks 72 @ 17.2.2009, 19:22)

Ни разу не встречал 10 кВ в подвале жилого дома. где такое практикуется?( чисто для расширения кругозора

). Да и опять же вредное воздействие на организм+ постоянный шум, не хотел бы я жить над ТП

. Думаю со сдачей головняк тот еще будет.
одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо
Цитата(Dennis @ 18.2.2009, 17:14)

одно дело что не встречали Вы такого, я думаю так и не делают (ТП в подвале жилого дома, это считаю "перебор"), но чисто технически вполне реализуемо
Здравствуйте.
Да, реализуемо, но в исключительных случаях с сухими трансформаторами, по согласованию с органами госнадзора и с выполнением шумо и вибро изоляций и с требованиями СанПИНа и главы 4 ПУЭ.. Ссылка на ПУЭ п.7.1.15.
советую снаала узнать в кабельных сетях города примут ли они на баланс такое ТП если да то флаг вам в руки и поезд на встрчу