Tulku
Существует супермакет с производством(<10кВ) построенный одной фирмой и пренадлежащей ей, и есть фирма которая арендует полностью все здание. На объекте имеется КТП 60.4кВ и РУ0.4кВ в самом здании. Вопрос: из персонала какой фирмы должны быть назначен административный персонал(ответствкенный и его зам) и обязательно должен ли быть оперативный персонал(свой или подрядный). До аренды во время пуска в эксплуатацию РУ ответственный был из фирмы хозяина.
Слава
Согласно договору аренды.
Чайник
Та организация, которая заключила Договор на пользование эл.энергией, назначает "из своих рядов" Отв.за эл.хоз-во. А он, под свою ответственность, может нанять, обучить и допустить к эксплуатации оп/рем (и пр., в том числе отв.за эл.хоз-во "структурного подразделения") персонал.