Во взрыво и пожароопасности не силен, прошу советов.
Любимый Заказчик, будущий владелец коттеджа, наваял в содружестве с архитектором проект, по которому в одном помещении полуподвала (8-10 м2) сосредоточились: газовый котел (питание от сети поселка), дизельный генератор (топливо за дверцей, в закутке под крыльцом), стиральная машина, возможно некий насос. Скопление всей техники в одном месте вызывает сомнение в части безопасности.
Поломал изрядное кол-во времени над вопросом ввода питающего кабеля. ГРЩ - на 1-м этаже, непосредственно "над", кратчайший путь через это помещение. Другой вариант через соседний гараж так же связан с защитой, плюс обводки. Такие мысли были сначала.
Потом вспомнил - АВР стоит уже в ДГУ. Петлять вверх-вниз-вверх не интересно. Значит вводной щит нужно ставить внизу, в этом помещении. А там газовый котел.. ?? Опять же разъемные соединения на генераторе, к стиральной машине.
От ГРЩ отходят КЛ на гостевой скворешник и баню. получается транзит через пожароопасное помещение..
turn.gif
Олега
Хоть документик обстоятельный какой, свежАнький icon_biggrin.gif . А то все что ни попадется - ссылается на ПУЭ и "в соответствии с нормами"
Может я зря икру раздрызгиваю? Котлы даже на кухнях и прочих помещениях кватир уже приживаются.
gomed12
Что-то для газ. котлов в ГОСТ Р 51733-2001.
Вообще необходимо руководствоваться паспортами на газ.котел и ДГУ, ну и о трубах отопления, водоснабжения в эл. помещениях по ПУЭ не забывать.
Олега
Для себя уяснил: в согласии с ПУЭ несомненно зона В-1а, и соответствующее оборудование - повышенной надежности.
С другой стороны, при допустимой установке газ.котла на бытовой кухне и наличии там еще и газовой плиты не ведет к тотальному использованию железа и к герметизации.
Собственно остается вопрос: на чем минимально остановиться при выборе оборудования. Само-то оборудование выбрать не проблема, поначитался icon_wink.gif
Ссылки на доки - бесценны.

Ну и это осталось: Возможно ли принципиально размещение в помещении газ.котельной ДГУ(3 фазы, 10кВт)? Топливо в соседнем помещении.
gomed12
Цитата
Возможно ли принципиально размещение в помещении газ.котельной ДГУ(3 фазы, 10кВт)? Топливо в соседнем помещении.

Обе системы подачи топлива закрытые, в отдельности производители предусматривают их установку в помещениях.
Аварийные ситуации исключать тоже нельзя, опасность, возникающаяся определяется серией ГОСТ 12. ... ССБТ, при этом вижу:
1. Разгерметизация газовой магистрали, нарушения в системе управления пламенем.
Защита: вентиляция, которая включается от датчиков превышения концентрации метана (по гигиеническим нормам (ГН) с одновременной сигнализацией и авт. отключением газа за пределами помещения.
Необходимо отметить метан легче воздуха, скапливается в нишах потолка, поэтому датчики туда.
2. Утечки топлива.
Соляра менее опасна, пары тяжелее воздуха, испаряемость хуже бензинов, но и здесь существуют датчики контроля паров по ПДК из ГНов.
Защититься можно отключением эл. клапаном магистрали питания ДГУ и одновременным снятием напряжения управления.
3. Бак в соседнем помещении.
Пары образуются при наливе топлива (вытеснение паров) в пустой бак, поэтому дыхательную трубу на улицу.
4. ГРЩ не рискнул бы устанавливать в этом помещении.
Ограничения-газовый котел с гор. водой, возможные утечки с образованием пара.
Вроде все, что знаю по этому вопросу.