Цитата(шурик @ 5.3.2009, 14:16)

Суть вопроса такова: греется очень сильно вводной автомат, стоит он перед стабилизаторм напряжения. Автомат на 50 ампер, стабилизатор на 10 квт.У него стоит собственный автомат защиты, но он не такой горячий как на вводе.автомат фирмы АВВ. В чем проблема может быть??
Здравствуйте.
Предполагаю, питание однофазное, на 220В.
Тогда ток = 10/0.22=45,5А при косинусе=1
У стабилизатора косинус наверно не больше 0.8, тогда имеем ток около 56,8А.
А можно ли прочитать на шильдике какой ток у родного автомата? Еще вопрос, у Вас что, нагрузка на стабилизаторе полностью на 10кВт?